怎樣計算電力足夠否?

2008-04-17 9:18 pm
我公司大廈提供電箱有100M,

不知道安裝以下電器,電力足夠應付嗎 ?

4 部 2匹(18000 BTU)分體冷氣機及
9 部 1匹(8000 BTU)窗口式冷氣機
70支 4呎光管
50頭 40W 射燈
16台 電腦用19吋顯示器
1 台雪櫃
1台1100W微波爐
1台大型影印機
1台中型電腦彩色電射打印機

回答 (1)

2008-04-18 3:59 am
✔ 最佳答案
你公司大廈提供電箱有100安培(100A)應該係三相,如果你全部電器用具都係單相,計算法如下 :
220V x 100 = 22000VA
3 x 22000VA = 66000VA
如果以功率因數 0.85cosφ 來計算,
66000 x 0.85 = 56100W (最高負載)
不過需要做相平衡
4 部 2匹(18000 BTU)分體冷氣機 = 4 x 2 x 746 = 5968W
9 部 1匹(8000 BTU)窗口式冷氣機 = 9 x 1 x 746 = 6714W
70支 4呎光管 = 70 x 40 x 1.8 = 5040W
50頭 40W 射燈 = 50 x 40 = 2000W
16台 電腦用19吋顯示器 = 16 x 300 = 4800W
1 台雪櫃 1 x 250W
1台1100W微波爐 1 x 1100W
1台大型影印機 1 x 3000W
1台中型電腦彩色電射打印機 1 x 2000W
總共 = 30872W
56100W - 30872W = 25228W
每相總負載 = 18700W
一定要做相平衡,如果30872W跑去一相而已,立刻會跳制。


收錄日期: 2021-04-13 15:26:34
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080417000051KK00867

檢視 Wayback Machine 備份