安裝牆上單頭開關(有指示燈)

2008-04-13 6:49 pm
安裝開關制後面有四電線孔(兩上兩下), 請問綠線, 藍線, 啡線, 穿入哪孔? thx.~

回答 (1)

2008-04-14 2:44 am
✔ 最佳答案
安裝牆上單頭開關(有指示燈)

若本身單頭開關(沒有指示燈)
現在想安裝單頭開關(有指示燈)
是有問題,舊底穿線只得一條火線到位.
要裝有指示燈的單頭開關,(欠了一條氣)要有一對線即一條火線一條中性線到位.
要穿多一條線才可.

若本身單頭開關(有指示燈);更換即可.
每間生產廠商接法有所不同.(奇勝/MK/豐葉...等)

尋找接法:(不帶電檢測,關閉fuse箱電源)
使用行錶的萬用電錶(他錶):
1. 撥去OMHx1檔
2. 紅黑針棒相碰,調較顯示錶針歸零.
3. 測試開關制每一枝針棒碰著接點.
4. 按下開關制,開制針棒指向零即導通.
5. 關制針棒指向無限大即不導通.

火線電源接駁開關制的Com位
電線到燈咀接駁開關制的No位
中線接燈位另一端.

一個簡單的線路有:電源/導線/負載

由(fuse箱)取火線電源 / 經電線到開關制 / 開關制經電線到燈咀 / 燈胆 / 中性線回路 / 經電線到(fuse箱).

溫馨提示:
檢查或跟進電線要關(fuse箱)
一條fuse管多個燈具,中線回路有觸電的危險.
短路會引起火警及有觸電的危險.
在必要時需要找師傅維修.

註:
每個師傅有不同的做法;
沒有一個絕對正確或錯的答案;
只有合適的答案.

你可電郵提供多一些資料及相片,我會給你多一些意見.
希望能夠解決到你的問題