電源中性線在什麽什麽倩況下會帶電?

2008-04-06 9:11 pm
電源中性線在什麽什麽倩況下會帶電?請加以解釋

回答 (3)

2008-04-08 1:29 am
✔ 最佳答案
中性線什麼時間帶電?
中性線什麼時間也帶電,因為中性線是單相電路中的作用是回路,由於是交流電,所以在沒有分別正負之下零位到峄值同樣是200V
在理想的平衡三相,中性線是可以完全沒有電
可是沒有絕對平衡三相(因此中性線會有電)
由於畢氏定理,流入等於流出
在不平衡三相中,中性線便有回路電流
而大多數人認為中性線沒有電也是不正確,應該說是中性線對地線(水線)的電壓差是零,但實際上也不是,因為水線跟地線有整個電器上也有不同電阻阻值,因此也有一點點電壓差,正常是只有幾伏特,但在不正常時可能有幾十伏特,什至更高
如果你的系統在維修時,沒有隔離中性線,你也有可能因此觸電,因為中性線仍然接駁在其他系統上,要完全沒有電,便要把中性線連槓隔離或在單相系統使用雙極開關/三相系統使用四極開關
平常以為沒有電的中性線,實際上比相線更危險
2008-04-07 5:19 am
當火線與中性線接於一電器用品上,有電流流動時,中性線便會有電。
2008-04-06 10:00 pm
電源中性線什麽情況下會帶電?
三相角/星變壓器或三相發電機輸出既星型接點稱爲中性線,係須要接地既,如下圖安排
Three-phase delta/star transformer showing earthing arrangements

圖片參考:http://www.tlc-direct.co.uk/Figures/5.1b.gif


中性線接地后就同大地既電位一樣 N ~ E = 0V
但係配電系統既接地水線有多種安排,如 TT,TN-C,TN-S, TN-CS等等。






圖片參考:http://www.tlc-direct.co.uk/Figures/5.4b.gif


TT earthing system

This is the TN-C system where a combined neutral and earth (PEN) conductor is used throughout the installation as well as for the supply. The PEN conductor is the sheath of a cable and therefore is concentric with (totally surrounds) the phase conductor(s). The system is unusual, but where employed almost invariably uses mineral insulated cable, the metallic copper sheath being the combined neutral and earth conductor.

TN=-C earthing system





圖片參考:http://www.tlc-direct.co.uk/Figures/5.5b.gif

TN-S earthing system





圖片參考:http://www.tlc-direct.co.uk/Figures/5.6b.gif

TN-C-S earthing system - protective multiple earthing


當變壓器或發電機既中性線接地斷開或接觸不良時,加上相線又有漏電落地既情形之下,中性線就會有電壓出現。