416V,三相120仟瓦.功因0.8落後之負載.由4160伏特之三相線路經三具單相變壓器作Y-Y結線供應之.求各單相變壓器之額定容量,電壓和電流.
請詳細計算,感恩

回答 (1)

2008-04-01 10:34 pm
✔ 最佳答案
負載120kW, 功因 =0.8(lag), 416V線電壓
由上述已知條件, 歸結以下之結果:
(1)負載總視在功率=120k/0.8=150kVA
(2)各單相變壓器之額定容量=150k/3=50kVA
(3)各單相變壓器之額定電壓:
 高壓側=4160/√3=2400V
 低壓側=416/√3=240V
(4)各單相變壓器之額定電流:
 高壓側=50k/2400=20.83(A)
 低壓側=50k/240=208.33(A)