電機工程工業配電問題

有一工廠之連接負載為400KW,全日用電1400KWH,負載因數為25%.則其需量因數為多少
請詳細計算,THANK

回答 (1)

2008-04-01 10:41 pm
✔ 最佳答案
定義:
負載因數=平均負載/最高負載
需量因數=最高負載/設備容量
由已知條件:
全日用電1400KWH==>推得: 平均負載=1400KWH/24H=58.33KW
負載因數=25%==>推得: 全日中之最高負載=233.33KW
工廠之連接負載=400KW(即設備容量)
==>推得: 需量因數=233.33/400=58.3325%


收錄日期: 2021-04-30 11:28:07
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080401000015KK02752

檢視 Wayback Machine 備份