電機工業配電問題

有一負載其功率因素為0.75,今加入並聯電容器後,線路電流降低為原來之80%,試求加入電容器後之功因為多少?
請電機領域專家回答
請詳細計算,感恩

回答 (1)

2008-04-01 11:25 pm
✔ 最佳答案
配電系統加裝電容器,其目的在於:
1.提升系統功率因數
2.減少線路電流及線路損失
由1,2之條件,當加裝電容器後,提升功率因數,同時也使線路電流減少,二者之關係呈反比之關係。
其關係式為:
改善前功因/改善後功因=改善後之線路電流/改善前之線路電流
==>推得:
80%=改善後之線路電流/改善前之線路電流
  =改善前功因/改善後功因pf
  =0.75/pf
所以改善後功因pf=0.75/0.8=0.9375