大廈總掣房掣櫃(Power factor)

2008-03-30 2:34 am
請問 :
大廈總掣房掣櫃 , 可有儀器去量度 : 功率因數(Power factor)?
在這環境 , 是否不可計算 ? ( 多用戶 , 不知有多少電器資料 )
電力公司會否知道大廈總掣房掣櫃(Power factor) , 要求改善 ?

回答 (3)

2008-03-31 6:02 pm
✔ 最佳答案
電力公司會知道大廈總掣房掣櫃功率因數既
可以計數 [[[ tanφ = KVARh / KWh ]]]


也可以用表來量
模疑功率因數表 ( Analog Power factor meter )

圖片參考:http://www.byramlabs.com/images/cro_switchboard_360powerfactormeter.gif









Moving Coil Instruments Power Facto...



圖片參考:http://img.alibaba.com/photo/201549827/Moving_Coil_Instruments_Power_Factor_Meters_240_Deg_.summ.jpg

POWER FACTOR METER COS...

圖片參考:http://img.alibaba.com/photo/201551206/POWER_FACTOR_METER_COS.summ.jpg





Moving Coil Instruments Power Factor Meters [240 Deg]

圖片參考:http://img.alibaba.com/photo/201549827/Moving_Coil_Instruments_Power_Factor_Meters_240_Deg_.jpg

數字功率因數表 ( Digital Power factor meter )

圖片參考:http://img.diytrade.com/cdimg/638547/5153993/0/1201506553.gif

可以安裝功率因數(Power factor)調整器

圖片參考:http://www.fine-tek.com/showimg.asp?id=163






產品簡介


PR功因控制器採用一只3相電力量測專用量測晶片為計算核心,能量測功率因數,並以模組化設計提供6段或擴充至12段Relay輸出功能,方便使用者升級,再者於Relay動作模式上,計可分為4種電容比例接法與5種動作模式可供選擇,使得Relay在相同個數下發揮更大的效果並更有效的改善功率因數。在通信介面上,提供串列的
RS-485,通信協定為業界極通用 MODBUS(RTU),其所提供之輸出功能,肯定能讓使用者更方便更快速的完成整合工作。




特點

提供手動/自動(Manual/Auto)兩種模式供使用者切換Relay。
採用0.56"四位數七段顯示器輸出。
模組化設計提供6段或擴充至12段Relay輸出功能。
於Relay動作模式上,計可分為4種電容比例接法與5種動作模式可供選擇。
提供RS-485 ModBus(RTU)通訊介面。
自動切換工作Reley模式,平均電容器使用時間,可延長電容器壽命。
2008-03-31 10:23 am
是有儀器去量度的。
不論每戶是多少電器,電燈公司都會以該樓宇種類與面積來計算的。當時代的變遷,每個家庭用電大增時,大總製櫃會因負荷過大而發生跳剩導致停電,若頻頻發生大停電時,電燈公司會查看原因後進行改善工程的。
2008-03-30 8:13 pm
儀表:多功能電錶/電力分析儀 Power analyzer
差不多肯定只有用儀錶來測量
電力公司本身的電子電錶可以知道,如果你申請了大量用電,你會比電力公司更緊張


收錄日期: 2021-04-13 15:22:12