關於heat exchanger

2008-03-29 8:15 am
地盤做泳池,用heat exchanger加熱泳池水,but primary size 成100度stream過來,我secondary果邊就用upvc喉出大約28度.....但已經爆過2次喉啦,supplier明明話upvc喉到50度都冇事,咁係那裡出問題呀?
我指是小職員,但想知點解?

回答 (1)

2008-03-30 9:03 am
✔ 最佳答案
由於溫度很大,steam的溫度在15 psig即可達115 C,要求的水溫又只有28 C,而PVC又只能受50度C,爆過2次喉,若假設計算無問題,我估計有幾個可能:
1. 控制出了問題,必須先開水泵,然後才能開steam,否則高溫的steam會令水升溫太多當超過誰PVC所能抵受的50度C,便出事了。又或者當關泵前必須先關steam幾分鐘後,否則steam的餘熱也會令PVC喉爆裂。
2. 另一可能的原因是當水泵及steam兩者都停掉時,但是控制steam的閥門有洩漏(我有過使用電磁閥關不牢而引致超溫的經驗),則洩漏的steam也會引起問題。針對此點,建議當停機時關掉steam總開關閥門,則即使控制steam的閥門有洩漏也不會有問題。
3. 此外若進水量小於計算的水量則經熱交換器的出水溫度會高於所預算的水溫,也會出問題。

2008-03-30 01:05:39 補充:
出口改用PP喉則能抵受較高溫度和壓力。


收錄日期: 2021-05-01 16:01:40