✔ 最佳答案
如果你屋企係三相電既電源,當你開動其中一件較大既單相電器時,啟動既一刻,全屋已經開亮既燈會特然很亮後之後又回復正常,呢個就係電源中性線鬆脫或接觸不良導致電壓不平均,先從電源分配相開始檢查,三相漏電斷路器N接觸不良,電量表,來電熔斷器既N接頭等等。
檢查方法
1。先用肉眼睇睇有冇發黑部分,因爲鬆脫或接觸不良會產生火花。
2。用他筆測試中線N有冇電,如果有電證明前段電路已經中性線鬆脫或接觸不良。
3。用電壓表測量中線N同水線E電壓,如果電壓相差太大表示戈處有中性線鬆脫或接觸不良。
4。如果由頭到尾中線N同水線E電壓超過10V,現將電器斷電同立刻通知電力公司修理,以免發生意外。
如果你屋企係單相電既電源,當你開動其中一件較大既單相電器時,啟動既一刻,全屋已經開亮既燈會特然很亮後之後又回復正常,就要睇你戈架係咩電器,可能你戈架電器會產生電源或者係電源改進器。