電氣的回頭氣怎來?

2008-02-22 8:41 am
電氣的回頭氣怎來

回答 (2)

2008-02-25 3:24 am
✔ 最佳答案
乜叫電氣的回頭氣?怎樣來?

由於我唔喺幾明你嘅意思,應該喺某一啲電路上有啲冇接上任何電路嘅電線,或者喺暫時未連接上嘅電線,當其他電路有電通嘅時候所電線電容感應出來嘅電壓,用他筆試嘅時候氖燈會有亮,用電壓表量嘅時候會有電壓,另一種就喺某一電路中性線斷佐路,啲電就會經過嗰個電器(電路上嘅電阻)迴流番來嘅電壓,用他筆試嘅時候氖燈一樣會有燈亮,用電壓表量嘅時候一樣會有電壓,但喺千祈唔好用手去摸,會有危險嘅,仲有一種就喺有人用單條屏蔽電線,當其屏蔽冇接地時通電后就會有電線電容感應電壓喺屏蔽線處,呢個仲危險,大多數喺高壓絕緣電線(11KV ~ 33KV高壓架空ABC絕緣電線)(33KV高壓地下電纜),屏蔽線需要特別連接,唧喺第一個接頭三條線屏蔽線需要全部接通接地,第二個接頭大約500公尺處三條線屏蔽線需要各自同相接通,無需接地,第三個接頭大約1000公尺處三條線屏蔽線需要分別異相連接(唧第一相屏蔽線連接另一條線第二相屏蔽線,第二相屏蔽線連接另一條線第三相屏蔽線,第三相屏蔽線連接另一條線第一相屏蔽線,唧喺互相對接),無需接地,第四個接頭大約1500公尺處三條線屏蔽線需要各自同相接通,無需接地,第五個接頭三條線屏蔽線需要全部接通接地,如此接法將會減低電線電容感應電壓而保護條電線。

圖片參考:http://img86.imageshack.us/img86/5076/hvcabledu9.png





圖片參考:http://www.wipo.int/ipdl/IPDL-IMAGES/PCT-IMAGES/04102001/EP0103625_04102001_gz_en.x4-b.jpg

LINK BOXES Cross bonding and sectionalisation for high-voltage

圖片參考:http://img518.imageshack.us/img518/8137/linkboxja1.png




圖片參考:http://img143.imageshack.us/img143/2459/linkbox1rw7.png



Cable joint with earthing connection and/or screen cross-bonding for power cables
2008-02-23 9:09 pm
這是一些低水準或無牌電工常會弄出來的結果
也是因為價低者得原則下的問題,可能引致人命傷亡
原因是在有故障時,他們往往只顧把裝置起動,且未有了解故障原因
而作出俗稱借氣(火線)借青(中性線),而未有把原有供電移除
便會出現雙頭氣(由兩組電源同時供電)也就是回頭氣
這個除了不合法則之外,也有可能因此電死人

另一個是在關上電源維修時,中性線會有電,但這是正常的,一般電工會知如何處理

如有需要,可以聯絡本人


收錄日期: 2021-04-13 19:47:49
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080222000051KK00137

檢視 Wayback Machine 備份