(15A)大圓插頭自行更換為(13A)方腳插頭問題.

2008-02-15 7:52 pm
一個舊式的充油式電暖爐,是(15A)大圓插頭的,
但家中只有(13A)方腳插插座.
現打算自行將(15A)大圓插頭更換為(13A)帶有FUSE的方腳插頭,
需注意什麼??
充油式電暖爐是否不可使用拖板取電? 一定要直接插入牆上的插座?

回答 (2)

2008-02-16 6:01 pm
✔ 最佳答案
舊式的充油式電暖爐,是(15A)大圓插頭, 睇下附設於電暖爐外殼的資料, 如果不超過2500 w, 可以更換為(13A)( 2500w/220 v=11.363A) 帶有FUSE的方腳插頭. 如果電暖爐超過 2500W , 不能更換(13A)帶有FUSE的方腳插頭,舊式的充油式電暖爐帶電導線顏色可能是紅或 黃 或 白 或 藍, 將帶電導線接於方腳插頭的FUSE上. 黑色中性線接去另一腳, 綠 / 黃接地線.

拖板可以使用於任何家庭電器, 只要總負荷量不超過拖板與導線的限定負荷量就可以. 拖板的限定負荷量應可在拖板上找到.

2008-02-16 10:17:05 補充:
拖板與導線的限定負荷量是相關的, 13A 拖板, 拖板導線負荷量也是13A.
2008-02-18 10:08 am
放心轉用(13A)方腳插插座 la( 只要更換時接線無接錯就得la), , 因你的舊式的充油式電暖爐當時生產時香港係無(13A)ge, 而當時只有 5A 同 15A ge, 若產品用電量大於 5A, 就一定配用15A插頭.最好直接插入牆上的插座, 及插後可自己檢查一下, 通電後一段時間, 可摸插頭面看看有沒有發熱?如太熱就係負荷過大, 不然就無事la.


收錄日期: 2021-04-26 13:03:16
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080215000051KK00891