13A 插頭用1.5mm線夠嗎?

2008-02-06 9:09 pm
13A 插頭用1.5mm線夠嗎?如不夠要用幾粗的線?

20A 插頭要用幾粗的線?

電線和電話線可以穿在同一條膠喉嗎?

1.5 匹 冷氣機用2.5mm線夠嗎?

Many thanks!

回答 (4)

2016-02-21 8:28 am
1350W用幾多MM線
2008-02-11 4:57 am
13A 插頭用1.5mm線 或者
13A 插囌用1.5mm線 請講清楚
2008-02-09 5:12 am
(1) 13A 插頭用1.5mm線夠嗎? = 可以,不過絕緣體要用MICC或高溫絕緣體,仲要考慮電壓降,參考 Table 4D1A, 4E2A, 4F2A
如不夠要用幾粗的線? = 如果電線短最好用2.5mm,如果電線長就用4mm,由頭到尾電壓降唔可以超過4%,(1974以前係2.5%,)我用過10mm,因爲電線太長有2000公尺,負荷10A,如果用2.5mm,到時線尾係0V,用10mm到尾只有211V,都算可以用啦。

(2) 20A 插頭(應該係電路開關)要用幾粗的線?= 如果電線短可以用2.5mm,如果電線長最好就用4mm,仲要考慮電壓降

(3) 電線和電話線可以穿在同一條膠喉嗎? = 唔可以,因爲第一類電路 (Category 1 circuit) 同第二類電路 (Category 2 circuit) 唔可以共用一條膠喉

(4) 1.5 匹冷氣機用2.5mm線夠嗎? = 1.5 x 746 = 1119W,電流係 = 1119 / (220 0.85) = 1119 / 187 = 6A, 如果電線短可以用2.5mm,如果電線長最好就用4mm,仲要考慮電壓降


參考

http://www.emsd.gov.hk/emsd/c_download/pps/pub/COP_C.pdf

http://www.irishcable.com.hk/irish_cable/Rating_table/4d1a.htm

http://www.batt.co.uk/images/pics/79434e2a.pdf

http://www.batt.co.uk/images/pics/22714f2a.pdf



如果冇記錯
電線 = 第一類電路 (Category 1 circuit)
電話線 = 第二類電路 (Category 2 circuit)
消防設備電線 = 第三類電路 (Category 3 circuit)
電腦數據電線 = 第五類電路 (Category 5 circuit)

我發給你既電郵 gmail 可以睇到嗎?
線路規例內界定了下列4類電路:
(i) 第一類電路(category 1 circuit)指在低壓操作的電路,但不包括第三類電路;
(ii) 第二類電路(category 2 circuit)指電訊、無線電、電話、聲音播送、警鐘、鈴,傳呼系統或數據輸送所使用並由安全電源供電的電路,但不包括第三類電路;
(iii) 第三類電路(category 3 circuit)指緊急照明設備、空氣加壓系統及消防裝置〈包括火警探測裝置、火警鐘、消防泵、消防員升降機及?煙設備〉所使用的電路;
(iv) 第四類電路(category 4 circuit)指高壓電路。
電壓
解釋: 根據英國標準 BSEN60309-1:1999,7.7所述工業插座的額定電壓值可用顏色作標記,其顏色代碼如下表︰
額定功電壓 顏色
20 至 25伏 紫色
40 至 50伏 白色
100 至 130 伏 黃色
200 至 250 伏 藍色
380 至 480 伏 紅色
500 至 690 伏 黑色

2008-02-06 11:30 pm
電線的安全載流量除線徑(mm)外,尚要考慮及計算電壓降,環境溫度等等因數.
如有興趣,可再post問題.
一般長度,環境下,
13A 插頭可用1.5mm線(由13A菲士保護 )

AC 220V 單相是冇20A插頭的.
如負載是20A 單相應用 20A單相 M.C.B.保護 ,
一般長度,環境下可用2.5 mm 線.

電線和電話線電力條例嚴格規定不可穿在同一條膠喉.
L.V LOW.VOLT 低壓( 約50V~600V A.C )電線
S.E.L.V. SAFETY EXTRA LOW.VOLT 電話線.
電力條例嚴格規定不可穿在同一條膠喉

1.5 匹 冷氣機一般長度,環境下可用2.5 mm 線.
由20A M.C.B.保護是通常採用的.

2008-02-07 20:54:41 補充:
L..V. LOW.VOLT 低壓( 約A.C. 50V~600V )電線第一類電路(Category 1 circuit)S.E.L.V.SAFETY EXTRA LOW.VOLT 安全特低壓.(AC 50V~50V 以下.)電話線. 第二類電路 (Category 2 circuit)

2008-03-03 21:20:42 補充:
既然平手 !
為什麼是投票中 ?
而不是新知識呢 ?