2008-02-03 10:03 am
我想問用水氣測試儀錶要度到多少才算合格多少才不合格

回答 (3)

2008-02-05 1:50 pm
✔ 最佳答案
睇你既問題好似係打少佐一個字,應該係水氣制測試儀錶要度到多少才算合格多少才不合格。
根據 電力線路規例工作守冊第11B (a) 及 11B(b)(i) 如果係電插座係需要唔超過30毫安培漏電量唔超過0.4秒斷電,每個人講既都唔同,唯有根據COP啦,相差少少無問題既。
2008-02-13 11:19 pm
量度水氣, 地盤來說指度megger 絕緣度, 要求標準, 按 cop 簡單地記是測試電壓除 1000, 單位是M-ohm. 即500V MEGGER TEST 結果應大於 0.5M-ohm.
就算度水氣制, 應在50~100%, 即15~30mA範圍內, 少於200mS跳脫為標準, 可參考有關 BS / EN, 號碼唔記得, 其實度水氣製的錶的說明書都載有有關規定
2008-02-03 7:29 pm
所謂水氣亦即濕度,一般的濕度計,電子的是將兩個電極緊密組合在付有吸濕紙的小盒內,以檢測當時因濕氣而改變的漏電情況,經放大後成為容易讀出的數據,多數安裝於抽濕機,冷氣機。其他機械式的有用馬尾毛(對濕度非常敏感)連上齒輪及一枝筆的裝置,經上鍊而轉動的圓形圖紙鼓紀錄幾天的濕度變化,這是天文台用的計濕儀。
返過來看你想問的可能係電力裝置的水氣掣,亦一同回答,其實電器漏電的水氣掣,它的靈敏度係可以調校的,由幾 mA-幾拾mA,並沒有一個固定的標淮,所以沒有合格和不合格的說法,案法定標淮設定便可。