✔ 最佳答案
索制是三相摩打的起動與保護裝置, starter 與 overload relay 組合成一個索制.
三相電源經過 starter 去 overload relay ( 在此已 set 好摩打的 FLA.) 再去摩打. 如摩打超負荷, overload relay 立即斷電, 令 starter 彈開. 摩打停止.
A1 A2 是 starter 的起動線圈. ( 電源需要分正負極時, A1 是正極, A2 是負極), 要注意 starter 線圈的電壓.
NO=normal open.
NC=normal close
95 96 是 overload relay 的 normal close
97 98 是 overload relay 的 normal open
索制的接線,( 如摩打用600v , 電源是 600 V, starter 的起動線圈600V)
starter 的 L1, L2, L3, 接駁電源
starter 的 T1, T2, T3, 接駁 overload relay .
L1 接線去 A1. (或接變壓器)
L3 接線去 overload relay 的 95 (NC) (或接變壓器)
A2 接去本身 starter 的 14 ( normal open )
starter 的 13 ( normal open ) 接去 overload relay 的 96 (NC)
overload relay 的 T1, T2, T3, 接去摩打.
手動開關一條接 A2 , 另一檢接 96. 接線完畢, 你想想按開關後的情況.
如 starter 的起動線圈電壓低於電源, 用變壓器降壓. L1, L3 接變壓器的初級.
starter
圖片參考:
http://imgcash6.imageshack.us/img525/6196/1090668pb6.jpg
overload relays
圖片參考:
http://imgcash3.imageshack.us/img221/8248/e1plustm1.jpg
2008-02-10 00:44:13 補充:
L2 接線去 A1. (或接變壓器) 可以嗎? 可以L1 接線去 overload relay 的 95 (NC) (或接變壓器)可以嗎? 可以A2 接去本身 starter 的 14 ( normal open ) *A2 是不是 N線嗎???? 是
2008-02-10 00:51:53 補充:
更正:A2 接去本身 starter 的 14 ( normal open ) *A2 是不是 N線嗎???? A1 A2 的電壓是經變壓器降壓110V或220V, 便是N線.