關於曲架制

2008-01-20 8:52 pm
我想問呢,3000w電熱水爐如果用20a曲架制有冇問題啊,同正常曲架制開咗是不是有微溫的,怕20a曲架制頂唔順大電流而引起制面有微熱情況發生

回答 (1)

2008-01-20 9:52 pm
✔ 最佳答案
20A有4000W的有效值正常使用應該足夠,除非曲架掣入面經搶火產生炭而有電阻會產生熱量,如果用大好多的曲架掣當然會唔會產生熱量,因為如果32A的曲架掣,這樣這個掣的通過電流比較當初設計為小很多,便不會產生熱量。如果微熱是正常的,因為電流通過時不多不少也會產生熱量,只要不是燙手及聽到跳火聲便無問題。


收錄日期: 2021-04-13 14:59:57
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080120000051KK01445

檢視 Wayback Machine 備份