✔ 最佳答案
首先解釋少少關於水壓既問題吧﹗因為大氣壓力既問題﹐我地係無可能將水一次過泵到無限高的﹐當水泵到某個高度時﹐地面上再加水壓都無可能將水再泵高一D既,若我無記錯應該好似係75米,很可惜﹐呢個高度好似正得廿幾層樓高而已,而為佐能夠將D水泵上更高的位置﹐只有係比呢個高度低一D的位置﹐放多個中途泵啦,明未。
2008-01-17 19:06:01 補充:
由於普通既水泵大多數係 6 Bar (95 meter)以下,就算你用超高壓水泵都係 9 Bar,40層樓高110米以上咪要十幾Bar,就算你架水泵頂得住,條喉都會頂唔住啦。加一架中途泵,你就唔駛用高壓泵,會省番好多人力物力,材料金錢等架wo。
2008-01-17 20:36:28 補充:
如果唔加中途泵,如何將D水泵上以下既樓國際金融中心樓高415.8米,地面以上共有88層,中環廣場樓高374米,78層,中銀大廈樓高305米,70層,The Sears Tower 樓高527米, 108 層,World Trade Center (New York) 樓高526.3米, 110 層,The Empire State Building 樓高449米, 102 層,Petronas Twin Towers 樓高452米, 88 層,The Chrysler Building 樓高318.9米, 77 層,
曾經造過 40 層的和諧式公共房屋
大廈內的食水系統, 是沒有中途泵的, 大廈每層的高度為: 2750 mm, 其中地下會較高, 及未計天台水缸的高度. 已經超過 110 米
由於水泵的馬力夠大, 所以不須用中途泵
言歸正傳, 每幢大廈的地下泵房都有水缸, 來接水務署的直接水, 然後經過大廈地下泵房內的水泵, 將水泵往天台的水缸, 食水再由天台水缸派往各層的住戶
地下水缸的設計, 是為免水會倒流, 引致污染水務署大喉的食水
如果低層的水壓太大, 一般都會在 15至13 樓 加減壓伐, 以控制水的壓力
如果高層的水壓太細, 一般都會天台加設 加壓泵, 一般都是氣動泵, 以穩定水壓
不過, 有一處是有中途泵的, 就是消防系統, 可能因為水泵細, 所以要在 23 樓 加中途泵
2008-01-18 15:59:18 補充:
冇錯, 一些高樓大廈因為有避難層(又稱: 隔火層), 通常中途泵房會在這個樓層.但一般的公屋住宅, 通常都是 36~40層高, 毋須設隔火層, 所以沒有位置增設中途泵房於一般樓層; 反而地下就有足夠空間.因為如果在住宅的一般樓層, 增設大型的中途泵房, 技術上有點困難. 由於樓底的高度限制, 及會對居民造成滋擾.所以閣下可以想一想, 如果因為要加中途泵房, 而建造多一層, 還是換一個更大馬力的水泵, 哪個選擇在成本上更可行呢?
2008-01-18 16:40:40 補充:
而家公屋住宅的食水管, 樓下的幾層, 可以是很誇張的.計你 10層加一個 Ba, 從地下到天台的食水缸, 都有 130米.水管當然是 D.I. Pipe (Ductile Iron Pipe), 一般都係預大, 要定到 16 Ba.不過不須要全條水管都用這種 D.I. 喉, 下面幾層就要用到, 而高層就用一些普通一點的 D.I. 喉, 所以唔會貴好多