想問大廈食水系統什樣運作?甚麼是中途泵?有何作用呢?請答唔該。

2008-01-16 9:42 pm
本人現做物業管理行業,但未完全清楚大廈食水設施如何運作,請為本人解答,唔該哂。

回答 (3)

2008-01-17 2:04 am
✔ 最佳答案
首先解釋少少關於水壓既問題吧﹗因為大氣壓力既問題﹐我地係無可能將水一次過泵到無限高的﹐當水泵到某個高度時﹐地面上再加水壓都無可能將水再泵高一D既,若我無記錯應該好似係75米,很可惜﹐呢個高度好似正得廿幾層樓高而已,而為佐能夠將D水泵上更高的位置﹐只有係比呢個高度低一D的位置﹐放多個中途泵啦,明未。

2008-01-17 19:06:01 補充:
由於普通既水泵大多數係 6 Bar (95 meter)以下,就算你用超高壓水泵都係 9 Bar,40層樓高110米以上咪要十幾Bar,就算你架水泵頂得住,條喉都會頂唔住啦。加一架中途泵,你就唔駛用高壓泵,會省番好多人力物力,材料金錢等架wo。

2008-01-17 20:36:28 補充:
如果唔加中途泵,如何將D水泵上以下既樓國際金融中心樓高415.8米,地面以上共有88層,中環廣場樓高374米,78層,中銀大廈樓高305米,70層,The Sears Tower 樓高527米, 108 層,World Trade Center (New York) 樓高526.3米, 110 層,The Empire State Building 樓高449米, 102 層,Petronas Twin Towers 樓高452米, 88 層,The Chrysler Building 樓高318.9米, 77 層,
2008-01-17 9:18 pm
曾經造過 40 層的和諧式公共房屋
大廈內的食水系統, 是沒有中途泵的, 大廈每層的高度為: 2750 mm, 其中地下會較高, 及未計天台水缸的高度. 已經超過 110 米

由於水泵的馬力夠大, 所以不須用中途泵


言歸正傳, 每幢大廈的地下泵房都有水缸, 來接水務署的直接水, 然後經過大廈地下泵房內的水泵, 將水泵往天台的水缸, 食水再由天台水缸派往各層的住戶

地下水缸的設計, 是為免水會倒流, 引致污染水務署大喉的食水

如果低層的水壓太大, 一般都會在 15至13 樓 加減壓伐, 以控制水的壓力
如果高層的水壓太細, 一般都會天台加設 加壓泵, 一般都是氣動泵, 以穩定水壓


不過, 有一處是有中途泵的, 就是消防系統, 可能因為水泵細, 所以要在 23 樓 加中途泵

2008-01-18 15:59:18 補充:
冇錯, 一些高樓大廈因為有避難層(又稱: 隔火層), 通常中途泵房會在這個樓層.但一般的公屋住宅, 通常都是 36~40層高, 毋須設隔火層, 所以沒有位置增設中途泵房於一般樓層; 反而地下就有足夠空間.因為如果在住宅的一般樓層, 增設大型的中途泵房, 技術上有點困難. 由於樓底的高度限制, 及會對居民造成滋擾.所以閣下可以想一想, 如果因為要加中途泵房, 而建造多一層, 還是換一個更大馬力的水泵, 哪個選擇在成本上更可行呢?

2008-01-18 16:40:40 補充:
而家公屋住宅的食水管, 樓下的幾層, 可以是很誇張的.計你 10層加一個 Ba, 從地下到天台的食水缸, 都有 130米.水管當然是 D.I. Pipe (Ductile Iron Pipe), 一般都係預大, 要定到 16 Ba.不過不須要全條水管都用這種 D.I. 喉, 下面幾層就要用到, 而高層就用一些普通一點的 D.I. 喉, 所以唔會貴好多
2008-01-17 8:47 am
d水係先泵上天台水缸, 再由水缸接到住户, 一般都沒有中途泵的


收錄日期: 2021-04-15 20:51:31
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080116000051KK01305

檢視 Wayback Machine 備份