overload seting的問題

2008-01-12 2:23 am
在三相包括直接起動和星角起動的motor如果是55kw,overload應set多少am
點計
單相motor又點計

回答 (2)

2008-01-12 8:25 am
✔ 最佳答案
55kw motor 既 overload seting 計法如下,
電壓380V三相,摩打55kw,
如果功率因數=0.85Cosφ
I = P / ( V x √3 x Cosφ ) = 55000 / (380 x 1.732 x 0.85 ) = 55000 / 560 = 98.21A
如果功率因數=0.65Cosφ
I = P / ( V x √3 x Cosφ ) = 55000 / (380 x 1.732 x 0.65 ) = 55000 / 428 = 128.5A
星角起動,overload應set 65A
直接起動,overload應set 130A
單相電壓220V,摩打55kw,
如果功率因數=0.65Cosφ
I = P / ( V x Cosφ ) = 55000 / (220 x 0.65 ) = 55000 / 143 = 384.6A,overload應set 400A
2008-01-15 4:26 pm
100A 就可以啦


收錄日期: 2021-04-16 12:17:37
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080111000051KK02659

檢視 Wayback Machine 備份