儲水式電熱水爐(15升,3000w)只能供3分鐘熱水?

2008-01-10 7:22 am
我家的儲水式電熱水爐3000w 15升容量
我開電源等水全變熱後(變成保溫),然後用花灑沖涼,但熱水只能維持3分鐘左右﹗
是我的電熱水爐壞了,還是只能用3分鐘就要關水等它再煲熱水?

如果我希望一直開著熱水10分鐘到15分鐘(沖涼)是否需要更換更大容量的電熱水爐?
還是儲水式電熱水爐根本不能維持10分鐘一直開著熱水?

回答 (2)

2008-01-10 9:35 am
✔ 最佳答案
如果你只是開熱水而沒開凍水就算是正常,只開熱水又要10-15分鐘熱水起碼40升
如果你有加凍水而熱水爐是舊的就証明太多水鏽儲水量不足15升
如果是新就要睇下你家中的水壓太大,因為這樣水流也多令到熱水流失快,須要加
減壓掣,大約伍佰元左右
又或者更換一個大些的熱水爐都可以,25-28升應該做得到你的要求大約$1500-$1800

2008-01-12 22:12:24 補充:
開住電熱水爐來冲凉好危險,最近多了好多冲凉触電意外望平安保重

2008-01-12 22:16:26 補充:
重有10bar是標准水壓當然不須要加减壓掣了,開細水龍頭只是減水唔會減壓

2008-01-14 23:55:40 補充:
水線只不過是一個等電位另外還有一條水線就直至菲絲箱通知水氣掣斷路但當冲凉時人十水的導電量會大過水線所以人會触電先在0.3秒后漏電斷路掣先會跳掣到時已晚水務處沒錯您也沒錯,水務處不會直接供水給各户只會供水至大廈水箱儲水减壓后供應各户但如果大廈在水箱后裝加壓泵或住户處于低層水壓就有机會過大一般超過10bar就有須要加减壓掣對家中用水的器具有利而沒害例:洗衣机.熱水爐等而現時的儲水式電熱水爐可受的水壓8bar-10bar如在這個水壓內熱水爐的內膽都沒那么容易漏水

2008-01-16 01:10:11 補充:
雀仔两只脚分別在一條電纜唔會被電到是因為沒接触到其它導電體沒完成一個完整的電路等于人穿了絕緣鞋去接触任何一條帶電的電線一樣唔會被電到總有你所講的全部都是對的這點我好應同及敬佩你的專業但在現實社會當中好多嘢與理論有出入及不相輔你同我對電有認識其它人就末必有所以我在任何時候都唔會教人開住熱水爐來冲凉來防止意外正所謂可以保護下自己時又可以保護下人何以見得我有電牌?好多謝您的寶貴知識从中也學到好多

2008-01-16 01:24:12 補充:
小弟只是半斤八两只是識些又唔識些如有講錯敬請原諒

2008-01-16 23:05:50 補充:
雀仔两只脚分別在一條電纜唔會被電到的原因可參考下列綱址http://hk.knowledge.yahoo.com/question/?qid=7006051701374

2008-01-17 20:03:27 補充:
多謝讚賞,下次再有話題,再一起探討了,識英雄重英雄

2008-01-18 00:52:29 補充:
老虎仔小黑你好像對車都有認識.唔知你愿不愿意得行吹下水我的e: [email protected]
2008-01-10 11:59 am
現在的氣溫應該沖15-20分鐘係冇問題o既 !
首先你要將個熱水爐o既溫度掣扭至最大,沖涼時都要開熱水爐,用水o既時候只要開小許的凍水及熱水(切記不要開大水),只需足夠水力沖涼便可。
如沖涼中覺得水溫不夠熱,不要把熱水掣開大,只要把凍水掣調校細一點,便可繼續沖涼,直至沖到要開全熱水為止。(我試過可以沖成30分鐘)

2008-01-10 04:24:26 補充:
本人沖涼用的水溫都很熱的,沖完涼後浴室總是煙霧彌漫,常被家人指責。我家的水壓很大的,有差不多130磅 (約10BAR) 的水壓,沒有安裝減壓掣,都可使用15-20分鐘,問題係你懂不懂掌握o者 !只要依方法照做,慢慢領略控制水量,其實你都可做到。

2008-01-13 03:09:54 補充:
回應 : hokin1234567891:) 最近係多了好多冲凉觸電意外,咁各位就要留意閣下之電熱水爐,有否符合供電則例之要求,接駁地線。其實各位又知唔知,如沒有接駁地線,開住電熱水爐,不一定沖涼才有機會觸電,如果電熱水爐漏電,有可能觸摸屋內的水喉或水龍頭都會發生觸電意外。機電署都有指引,所有電熱水爐必須找合資格的工程人員才可安裝,如不知道閣下之電熱水爐是否安全,可找註冊的電器裝置承辨商檢查,幾百蚊真係唔慳得o架。開住電熱水爐沖涼,熱水爐當然需要符合供電則例,接駁合適之接地系統(即水線),咁樣重有甚麼危險?

2008-01-13 03:37:03 補充:
2:)我想請教你10BAR水壓不須要加减壓掣?咁要幾多磅或幾多BAR先至要加呢?以我所知水務署供水的最大磅數約為150磅水壓,要視乎你家近唔近抽水站。開細水龍頭只是減水流,是唔會減壓,呢一點我很清楚。我想表達利用開細水,控制水流,使儲水式電熱水爐內的熱水和開細水流之冷熱水慢慢混合,不令爐內之水溫快速降低,開埋電熱水爐,目的是要補給流失了的熱水,做到加長用熱水的時間,咁咪唔駛三分鐘玩完o羅!

2008-01-15 03:57:29 補充:
首先,水線的作用是,當有電器漏電畤,漏電的電流就會從水線流去大地,以免人畜受到傷害,而電流是會從最短的地方散去,這個是一個定律,所以你大可放心,如接駁了水線,我敢肯定,一定不會觸電,除非接的不是真水線(即做假狗)。正如高壓電纜上的雀鳥,左右兩隻腳分別企於同一電纜上,為何電流不會從左腳流至雀鳥身體再流至右腳,引致雀鳥觸電?正是這個原因!

2008-01-15 04:05:38 補充:
其實你對漏電斷路器(俗稱水氣掣)的原理是否有點誤解,其詳細的原理我不說了,只在這裹簡單講出,其原理是火線電流從漏電斷路器流出,流經電器後從青線回路流回漏電斷路器,如火線輸出5.5安培,回流的必須為5.5安培,這是一個沒有漏電的正常電路。當電器有漏電時,有部份的電流會從各種途徑流向大地,如有人觸電流向大地或有接駁水線則水線從流向大地,如有1安培電流漏電,即回流的為4.5安培,漏電斷路器這時會發生作用,自行斷路,因為漏電斷路器的原理是講求平衡的,如不明白,可看一些電工原理的書籍。還有0.3秒漏電是不會電死人的,如會,漏電斷路器作用何在?何為為時已晚?

2008-01-15 04:54:12 補充:
大廈的供水系統通常為低層的由水務署直接供水(約由地下至6樓),一層的水壓約為5磅,假設大廈為30層,扣除了地下至6樓,即30 - 6 =24層高,5磅一層即24 * 5 =120磅水壓,即7樓是最大的120磅水壓,不足10BAR。如高過30層又點呀?大廈的供水系統通常都會有減壓裝置,使水壓不致過大,保護用水的設備。還有大廈在水箱後裝加壓泵,其主要是供頂樓及對下的2-3層用的,用以解決頂層水壓不足的問題,此加壓泵不是供給整座大廈用,而是獨立供給頂樓及對下的2-3層用的 !持電牌安裝師傅 : 同埋我想問你個電牌怎樣得返來的?

2008-01-17 02:48:37 補充:
其實我不是想針對你的答案,只是見有些地方說得不對,不想令其他人有所誤解,本人說話不懂轉彎,如有得罪,在下在此致歉 !正如你所說: 在現實社會當中好多嘢與理論有出入,本人非常同意,也敬佩你為人為到底的精神 ! 但怎樣才能從理論中實踐,也是我們要學習的其中一個環節。電熱水爐的設計是可以開住使用的 ! 如對家中水線有懷疑,可叫電工師父測試 (接地環路阻抗) 得知水線是否裝假狗或水氣不足。如水氣足夠,便可放心使用。

2008-01-17 02:49:39 補充:
本人是從事水電冷氣已有20年經驗,在工業學院畢業,對理論及工作亦有相當的實踐經驗。至於我何以見得你有電工牌一事,本人看過你的回答記錄,是從當中得知的,而且有些問題你亦答得非常不錯,相信你是從事有關工作,並不是外行人,能在此與你交談,感覺十分高興。你給我參考的網址,(最佳答案) 中提及電纜長度和雀仔的比例,本人不太認同,亦沒有根據。反而其他回答者(tokaiyin_4090)就答得非常好及其原理清晰。如要本人評選最佳答案,理應由他獲得。

2008-01-18 04:24:37 補充:
哈哈 ! 我們真係不打不相識啦!我對汽車有所認識是因為我讀中學時已有汽車原理及實習,加上以前都養過幾年車,而且架車o既年份都有番咁上下,所以都有不少的毛病,一般的問題都會自己著手處理,如知識不足便去圖書館參考相關的書籍,除非要用專業工具或自己不夠信心才交給車房。吹水呢 ! 絕對冇問題,我的電郵是[email protected],你可隨時e-mail給我,有機會我們再一起交流吧 !
參考: 自已用了15公升 3000W 儲水式電熱水爐約25年的經驗 !