有關WR1 and WR2

2008-01-07 5:58 am
在申請電錶前, 電工師父要為每部份的固定電力裝置發出有效的証明書WR1(A), 然後再發出一張WR1。

我想問若果某部份的裝置e.g.房口線,不是新造的(e.g.上手租客留下的)亦不是由新租客的電工做,若這個電工因為要申請電錶而要出certificate, 那這part的裝置應出WR1(A) 定係WR2(A)? 原因呢?

Thanks.

回答 (2)

2008-01-07 5:46 pm
✔ 最佳答案
WR1 是單一承辦商向租客(發出工程合約人)發出的完工証明書,你要申請電錶,電力公司必定要你的WR1包括入屋總線,雖然不是你顧用的電工做,但也該做絕緣測試,証明為安全可用,不會在供電後發生危險
至於WR1A是當你把電力工程分判兩家以上公司做時,由二判發給大判,証明自己所做的証明書,在所有工程完結是認頭的大判會向你發出WR1,同時夾付二判的WR1A
即是說你只有一個承辦商便不該有WR1A
而WR2跟WR2A原則上與WR1跟WR1A關係相同,但WR2是低壓用電安全檢查証明書,是每5年檢查一次後提交機電工程署審批後,再發回電氣裝置持有人
2016-04-12 4:29 am
WR2, 屬於電力工程一部份, 應該大廈屋苑需要每年進行檢查,
有關電力工程, wr2檢查, 可到駿宏工程網站了解詳情. http://www.wr2-pitc.com 他們會耐心講解。


收錄日期: 2021-04-13 19:47:58
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080106000051KK04756

檢視 Wayback Machine 備份