ups不斷電

2008-01-05 5:09 am
昨天家裏跳電,ups沒有發揮作用,就直接關機停掉,電腦也跟這停掉,接著要打開ups就打不開沒有反應?今天用電錶量電池,我不會用電錶,也不知道是電池故障,還是ups主機有問題,電池電壓大約多少才是正常?謝謝。

直流電壓600-0.13

直流電壓200-12.9

直流電壓20-12.88
更新1:

忘記跟大家說ups是科風黑武士500va,我已經幫我的ups充電2天,ups可以開機,但是只要把ups插頭拔掉,由電池供電就馬上全部一起關機,應該是電池關係,我在去買顆電池回來換,謝謝大家

回答 (3)

2008-01-05 6:28 am
✔ 最佳答案
樓上的你馬幫幫忙

電流的單位是 安培

不要帶壞小孩

基本上現在的免加水鉛酸電池

會用在 UPS的大概是 12V 4A or 12V 7A

鮮少會使用 24V規格
所以你量出的數據來看電池應該是正常

以這種情況來看,若是電池老化,至少還會先撐個幾十秒才會斷電

由於是直接跳掉且無法再開UPS

若你UPS後面有 RESET按鈕或者是有保險絲

請先檢查一下

若這些都排除沒問題,但UPS就是不會動

那請節哀順變,順便準備好小朋友,換一台吧
2008-01-05 9:42 am
1. 一般離線式OFF-LINE要有輸入電壓才開得起來,請確認電源插座是否有電。
2. 在線式ON-LINE可電池開機,只要電池有電,不接電源也可以開機。
3. UPS有提供兩種輸出插座,其一是有不斷電功能的插座,另一種就是一般防突波保護插座。
4. 電池有變形凸起,那就是壞掉了,可自行購買星同的電池更換,要是電路壞了,那恐怕就比較難了,得送修。
5. 使用USP每個一段時間得進行放電再充電,確保電池都能正常充電,基本上電池大約為2-3年的壽命。
參考: me
2008-01-05 5:17 am
電池應該要量電流,不斷電的電池電流應為12V左右,太低就無法供電。
參考: 自己


收錄日期: 2021-04-27 11:54:02
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080104000010KK08238

檢視 Wayback Machine 備份