消防條例-公眾走廊,鐵閘外推

2008-01-03 3:41 am
請問消防條例有冇規定鐵閘可唔可以推出走廊架?
我屋企隔黎個單位,與我家單位成90度直角,佢最近安左度鐵閘,推開左會阻住我半個門口.請問,咁樣既情況下,我可唔可以向消防處或屋宇處投訴佢呢?

回答 (2)

2008-01-03 7:40 pm
✔ 最佳答案
這類阻礙走火通道的個案, 消防處及屋宇署都有權力處理.
消防處可以根據《消防(消除火警危險)規例》第3條發出消除火警危險通知書, 甚至引用《消防(消除火警危險)規例》第14條 (標題: 阻塞逃生途徑) 直接向有關業主提出檢控.
屋宇署則可根據《建築物條例》第24(1)條向有關業主發出命令, 著令修正有關情況.
不過, 為免工作重疊浪費資源, 消防處和屋宇署已協議採取分工制度, 除較複雜或牽涉較多問題的個案會由兩部門共同跟進, 其他個案會按分類交由其中一個部門集中處理.
而目前有關鐵閘外掩阻礙走火通道的個案, 是由屋宇署負責, 消防處若接到相關投訴亦會轉介屋宇署跟進. 建議你打 1823 直接向屋宇署作出投訴.
2008-01-03 6:06 am
 根據《消防條例》,消防處是不容許住宅的鐵閘向外推,因為這會影響人們在火警時的逃生。如果你遇到這類情況,應立即通知消防處防火組,由他們勘察阻塞的程度,再由他們發出消除火警通知書,若有關住戶沒有改善,就會發出傳票檢控。
參考: 個人所知

收錄日期: 2021-04-16 12:37:12
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080102000051KK03449

檢視 Wayback Machine 備份