電流及馬打問題

2007-12-31 7:41 am
我想問如果我有一個馬打20KW 用9線掣起動
我想知要用幾大電流 係唔係20000W/ 380V

但係絛數好似唔對 請高人指點 ,有無D易用既方程式

回答 (1)

2008-01-01 7:25 am
✔ 最佳答案
摩打20KW 用9線掣起動,應該係星角起動,當然係三相電。
記住 : 任何交流電既摩打都會有電感,所以要計功率因數。
如果你架摩打20KW,功率因數係0.85Cosφ,電壓380V三相。計法如下 :
I = P / √3 x V x Cosφ = 20000 / 1.732 x 380 x 0.85 = 20000 / 560 = 35.71A
但係往往功率因數無咁高,有時會係0.65Cosφ 所以就要
20000 / 1.732 x 380 x 0.65 = 20000 / 428 = 46.73A


收錄日期: 2021-04-13 14:50:20
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071230000051KK04513

檢視 Wayback Machine 備份