✔ 最佳答案
用係用到,不過不合電力手則,唔會有師傅同你做,
常常跳因為....
你那兒是舊樓嗎?如果是可能是跳掣老化了, 要換冇第2條路,
如果係新樓 也可能是,你用電量太大,要做o既係加多條跳掣,或換一條大A數的跳掣 ,同時都可能是你經常發瘋開關電器 ,開關電器的一殺那,電流是會較大的,但單一個電器是冇問題的,如果你同一時間開幾個電器就可能會over load 跳掣了
=======================================================
先答你漏電斷掣其實有何用處??
漏電斷路器可以說是一般電器中的保險絲,也就是說在電器中的保險絲 外再加一導保險絲保護你,當你使用電器有意外(如:'流'電),電流就增大很多 ,電器中的保險絲如果沒冇cut,漏電斷路器就會"跳掣" cut左supply佢, 又或者你係 手濕開燈,因為由supply到你身體,沒有電器中的保險絲,沒有漏電斷路器你就死定,所以是必須的,1為保護人,2為保護電器
安裝一個大掣請問這樣安全嗎?
不,就如上面講.....如果你由10A加到20A,當你觸電時你身體受到的電流也會增大一倍才會跳掣,你再換更大,什至不會一下子跳,會電你一會兒...
漏電斷路器會因為
1) 一時間的"短路"而跳,如10A掣,突然短路就可能有100A電流流過,這樣大的話會一下子跳
2) 10A的掣如果流入10.1 or 11A的電流是不會一下子跳的,這樣小的"過荷", 漏電斷路器中會有另一系統,靠熱或磁場 跳掣, 原理就如像 燒水一樣, 11A的電流要維持數秒或數10秒 斷路器熱了才跳掣,所以如果你的電器要的是8A電,理應使10A掣,但你用上20A ,就是做成不會跳掣,電器就會很易壞了
你可以自己計一計你所要電流量:
先睇下電箱上的文字,上面會寫住每一條斷路器 supply什麼, 如果寫著 主人room插頭,你就可以去你room中看看有什麼用插頭的電器,把它們的功率W (也就是平時說的"火數")加起來
用這算式 P=V*I , P就是火數,V全港都是220V的, 計一計I 是多少,就等於你應該要用多大的跳掣,一般會用大一點點,如: I是10A 就可以用15A的掣,但只作考量,不要自己換,沒有停電換的話是必死的
(一匹冷氣就是1000W,2匹就是2000W)