係咪一定要安裝漏電斷掣?

2007-12-29 9:16 am
最近搬去唐樓居住,發覺漏電斷掣經常跳掣,

總電箱就冇跳掣..........

問過水電師傅話可能漏電斷掣太敏感,

可以唔用漏電斷掣而另外安裝一個大掣也能正常使用,

請問這樣安全嗎?

漏電斷掣其實有何用處??

謝謝回覆

回答 (4)

2008-01-07 3:53 am
✔ 最佳答案
用係用到,不過不合電力手則,唔會有師傅同你做,

常常跳因為....

你那兒是舊樓嗎?如果是可能是跳掣老化了, 要換冇第2條路,
如果係新樓 也可能是,你用電量太大,要做o既係加多條跳掣,或換一條大A數的跳掣 ,同時都可能是你經常發瘋開關電器 ,開關電器的一殺那,電流是會較大的,但單一個電器是冇問題的,如果你同一時間開幾個電器就可能會over load 跳掣了
=======================================================
先答你漏電斷掣其實有何用處??

漏電斷路器可以說是一般電器中的保險絲,也就是說在電器中的保險絲 外再加一導保險絲保護你,當你使用電器有意外(如:'流'電),電流就增大很多 ,電器中的保險絲如果沒冇cut,漏電斷路器就會"跳掣" cut左supply佢, 又或者你係 手濕開燈,因為由supply到你身體,沒有電器中的保險絲,沒有漏電斷路器你就死定,所以是必須的,1為保護人,2為保護電器


安裝一個大掣請問這樣安全嗎?

不,就如上面講.....如果你由10A加到20A,當你觸電時你身體受到的電流也會增大一倍才會跳掣,你再換更大,什至不會一下子跳,會電你一會兒...


漏電斷路器會因為
1) 一時間的"短路"而跳,如10A掣,突然短路就可能有100A電流流過,這樣大的話會一下子跳

2) 10A的掣如果流入10.1 or 11A的電流是不會一下子跳的,這樣小的"過荷", 漏電斷路器中會有另一系統,靠熱或磁場 跳掣, 原理就如像 燒水一樣, 11A的電流要維持數秒或數10秒 斷路器熱了才跳掣,所以如果你的電器要的是8A電,理應使10A掣,但你用上20A ,就是做成不會跳掣,電器就會很易壞了


你可以自己計一計你所要電流量:
先睇下電箱上的文字,上面會寫住每一條斷路器 supply什麼, 如果寫著 主人room插頭,你就可以去你room中看看有什麼用插頭的電器,把它們的功率W (也就是平時說的"火數")加起來
用這算式 P=V*I , P就是火數,V全港都是220V的, 計一計I 是多少,就等於你應該要用多大的跳掣,一般會用大一點點,如: I是10A 就可以用15A的掣,但只作考量,不要自己換,沒有停電換的話是必死的
(一匹冷氣就是1000W,2匹就是2000W)
2007-12-30 7:22 am
跟據香港現行法例,所有電路供電予插座,電路必須裝設額定餘差電流值不超逾 30 亳安的電流式漏電斷路器 (水氣掣) 以作保護,當該電路如有漏電超越 30 亳安,便能使電流在 5 秒內被切斷。

如你的水電師傅話可能漏電斷路器太敏感,可要求該水電師傅對上述的漏電斷路器進行測試,市面上有一些儀表可模擬電路漏電而量度其切斷電路時間是否合理。如該水電師傅是一個註冊電業工程人員他應懂得如果測試。

漏電斷路器的作用如上所述,如該漏電斷路器經常跳掣,可能 (一) 漏電斷路器本身故障,(二) 電路上有其他故障包括電線或用電器具。我們不應該一些保護裝置發生作用後,我們不去找出故障源頭而拆除保護裝置,這樣只會減低自身的保護包括生命及財產。
2007-12-30 7:10 am
漏電斷掣經常跳掣等於你屋企電器有漏電,如果無漏電斷掣唔會跳掣既,搵D有牌既師傅測試一下絕緣體(DC500V insulation test)以及漏電量(leakage current test),法律規定唔可以唔用漏電斷掣而另外安裝一個大掣,太危險,仲要叫D有牌既師傅來做,漏電斷掣其實只有一樣用處,咪漏電時跳掣咯。

2008-01-07 08:56:15 補充:
致 lks2003 ==〉 漏電斷路掣RCD或RCCB或ELCB其實只係係漏電時監視漏電既電流,當漏電超過其限定就會跳制,如果係家用13A插囌就需要安裝漏電量超過30mA就跳制,如果唔係你人就會有危險,唔係你所講超過10A或100A電路電流量既MCB,

2008-01-07 08:56:37 補充:
除非你係工業用途就另外講,因爲有D工業用途接地系統係用TN接地,漏電斷路掣經常跳掣等於你屋企電器有漏電,如果無漏電,漏電斷路掣係唔會跳制既,做絕緣體測試 DC500V insulation test 以及漏電量測試 Leakage current test 係最後既方法。(如果你用DC250V測試就可能電壓太低無法擊穿D惰性絕緣體)依D係小常識。

2008-01-07 23:37:22 補充:
交流電220V 係RMS,高峰值等於311V

2008-01-07 23:38:17 補充:
1馬力 = 746W
2007-12-29 9:47 am
漏電斷路掣是什麼? 漏電斷路掣設置在家中的電表箱內,當家中電器電線接觸不良或手指插入插蘇時,漏電斷路掣會以0.03秒切斷電源。 ...