2007-12-12 4:26 am
例如在凌晨時分, 用水量明顯減少, 打開水喉, 為何也不見水壓特別大?

而早上時分, 用水量增多, 也又見水壓特別少呢?

若有一段時間, 整棟大廈都沒有人用水, 水泵仍會繼續運作嗎?
因為一打開水喉就有水, 我相信是無時無刻運作中..

回答 (2)

2007-12-12 7:08 am
✔ 最佳答案
為何大廈水泵房水泵不會“谷爆”呢個問題,回答如下 :
1。一D係先將自來水裝入一個低水漕,然後用水泵將D水打上去樓頂既大水漕在流番落來既。
2。如果係直接將水泵入你既屋就係用低水壓高容量既水泵,水泵有水壓制既,最高係 6 bar,然後接去控制系統,如果水壓維持 6 bar 超過3分鐘,就會停泵,如果你一用水水壓立刻會降,當水壓少過 4bar架泵就會開始行,而且架泵仲有空氣壓力桶來穩壓既。
>大廈水泵房既喉最少試驗12.5bar 一小時 加上試驗10bar,24小時,水泵只不過係 6 bar ,當然無問題啦。


2007-12-12 08:08:29 補充:
大多數既大廈直接水泵係 Jet Pump ( Max. 6 bar ),淨係比最高戈兩層用,其他既水係由水漕直接供應,( 6 BAR 大約 90 psi)
2007-12-12 5:46 am
情況類似沖廁水箱一樣,即是說天台的食水缸,底部連接住
各用戶,到差不多用盡時才開動水泵. 當然水泵流量和食水缸
的流量很大,可以應付用水高峰時間. 如果「無時無刻運作」一來
十分浪費電力,二來不是水泵「谷爆」而是用戶的水喉頭首先爆裂.

但上述情況不適用於低層住戶(一般由地面至六樓)七樓或以上
才是由天台的食水缸供應,所以中小學或村屋都沒有食水缸,而是來自
水務處的分區配水庫所提供的水壓(當然是建在山邊或較高的地方)無需電泵.

水喉匠測試水喉時,應可耐壓 10bar / 150 psi,而供水的最低值應不
少於 3 bar / 45 psi,尤其是使用熱水爐之類,否則流量不足便會有危險.