可不可以將冷氣機 &抽氣扇 原有15A圓腳電插頭改為13A方腳電插頭????

2007-12-10 8:21 pm
可不可以將冷氣機 &抽氣扇 原有15A圓腳電插頭改為13A方腳電插頭????

回答 (5)

2009-06-30 6:13 am
圓腳插頭通常是水貨,已不符合規格?!

只有2腳插頭不符合規格,,

BS1363 (13A)3腳方腳插頭

BS546 (5A)(15A)3腳圓腳插頭

220V,380V 三相插頭

都係符合規格~
2007-12-11 9:44 pm
首先要清楚供電側例要求,你所講的情况已經違返供電側例,算非法接駁電噐裝置。

1.) 泠氣機及抽氣扇屬於固定電噐裝置,是不須經漏電繼路制(RCCB),只是跳菲(MCB)管
的。

2.) 泠氣機及抽氣扇就因不須經RCCB,所以原廠電噐無13A插頭供應。

3.) 泠氣機機頭起動時電流量(Amp)在瞬時值係X3倍的,例如:2匹窗口泠氣機電流量係
8A,瞬時值X3倍=24A,在大約1秒內發生,如改用13A頭菲士會好快燒同好危險的。

4.) 抽氣扇同(3.)一樣。

正確一般家庭泠氣機15A頭接15A蘇底,抽氣扇應該接駁2A有菲肚臍接線蘇。

可能家居有部份電路裝置係不合格,試下在配電箱(菲士箱)先關咗RCCB,睇下所有用13A頭電噐是否無電,再睇下是否得泠氣、抽氣扇、電熱水爐、媒氣爐及全屋電燈有電供應,
如果情況係咁,菲士箱電路就合格。

快D改返牆身蘇底,以免發生危險!

希望幫到你。
參考: EMSD
2007-12-11 6:56 am
首先,是要指出的就是問題有錯處!
正常抽氣扇的插蘇是5A,而不是15A,圓窿是小圓窿的,那個插蘇的電的來源,一般都是跟〔燈線〕的同一組FUSE取電的!
正常冷氣機的插蘇是15A,有些是20A,圓窿是大圓窿的,那個插蘇的電的來源,正常是在MCB獨立一條FUSE取電的!
因此,如果原有的是5A電線,換左13A插頭,如果用那件電器產品的用電流量是大過5A,理論上件電器是唔著!
如果原有的是15A或以上的電線,換左13A插頭,理論上件電器是開得著,但要注意的事,如果有時電壓突然增大,那組電線的FUSE是15A,即是話電流大過15A多些,條FUSE才會燒斷,條FUSE保護唔到細過15A的電流,例如14A!即是話流經那個插蘇的電流是可能大過13A!如果那件電器沒有自己獨立的FUSE去保護,那件電器可能因此而燒了!
YOKI WONG
圖片參考:http://hk.yimg.com/i/icon/16/1.gif


2007-12-10 11:30 pm

圖片參考:http://hk.yimg.com/i/icon/16/26.gif
根據你的描述, 插頭是可以更改的, 即是由 15A 圓腳改成13A方腳, 不過要留意, 電插頭要攪清楚插位--- 因為冷氣機的插位應該要獨立的(因為秏電), 而抽氣扇則可以與其他電器共用插位的, 所以一定要弄清, 以免電掣/電線負荷過重o

備註: 如你全無經驗, 就請一位師傅幫你檢查一下好了, 費用不會太多呢!
圖片參考:http://hk.yimg.com/i/icon/16/1.gif
參考: 個人經驗
2007-12-10 9:26 pm
可以改為13A方腳電插頭


收錄日期: 2021-04-13 14:40:56
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071210000051KK00984