隔離牛(isolating transformer)

2007-10-30 7:10 am
請問什麼是隔離牛(isolating transformer)?原理是什麼?
我有部機(用三相three phase)時常跳制(漏電跳制RCCD),有人話加隻隔離牛會OK,是嗎?

回答 (2)

2007-10-30 7:53 am
✔ 最佳答案
隔離牛(isolating transformer)
隔離牛就是把外界電源與最終用電部份隔離,並提供與輸入電源相同的電源供應
廁所用插座,便是220v:220v的隔離牛,原理是火牛的初級與次級是兩紅不同的線圈,而比例是1:1
隔離牛你可以用 角-星 或 角 - 角 或 星 - 角 接法
其中星角可以阻隔外界的hormonic進入,影響你的系統
角角 只適合平衡三相380伏特用電
時常跳制(漏電跳制RCCD),除了真正漏電,harmonic跟接觸不良產生火花也會有影響
我想找一個專家的電力工程人員,比較能幫你解決問題(當然不是指一般電工)

2007-10-30 10:11:39 補充:
順帶一提,harmonic(諧波)是會影響漏電斷路器的壽命,特別是美國牌子的square D,那隻是名符其實的(傻瓜D),很多時因為腳軟而跳掣(即是未到達預定數值已經跳脫),如果問題持續而且只是個別漏電斷路器跳掣可以先換掉該漏電斷路器,MG這個牌子會比較好,你的問題除了在電腦房會發生之外,一些大些寫字樓也會出現,其中另一個解決方法是加裝多一個配電箱,減少同一漏電斷路器供應插座的數量
2007-10-30 9:20 am
你部機(用三相three phase) 時常跳制(漏電跳制RCCD),肯定係漏電,唔知你部係乜嘢機,如果係電腦機正要用隔離牛(isolating transformer),因爲有開關式電源變壓器 Switching Mode Power Supply unit,呢架嘢多少都會漏電既,仲有千祈唔好用直流高電壓絕緣測試(insulating test),會燒機架,如果唔係Switching Mode Power Supply unit,就用直流高電壓絕緣測試 (500V / 1000V insulating test),好快你就可以搵到問題既所在,醫病要斷根,一次過搞掂。


收錄日期: 2021-04-20 12:38:48
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071029000051KK04699

檢視 Wayback Machine 備份