摩打限流問題

2007-10-25 12:15 am
一般摩打都會安裝保護裝置,例如電流限制等。

假有我有一個三相摩打,電壓為380V, 3kw

請問三相摩打的電流計法是否跟DC摩打一樣計法?
For example:
P=IE
3k=I(380)
I=7.89A

假設計法沒有錯,那我應該將限制電流的數值設做剛剛7.89A,還是高出多少%?斷電的時間又應該設定多久比較好?

回答 (3)

2007-10-25 1:12 am
✔ 最佳答案
如果想大約數字,單純計數也可
如果使用接駁索掣用的thermo應該只有A可以調較
之前安裝兩個出廠label寫7.9A的單相潛水泵
其中一個測試出來行6.9A,而另一個則行5.6A
因為始終會受環境影響,而且數年後老代電流量也會上升

2007-10-25 14:42:13 補充:
有是負載百份比也會影響電流值
2007-10-25 5:24 am
通常摩打都會有個牌仔註明電壓電流頻率功率及功率因數等,如果舊摩打就唔見佐個牌仔,計算法如下:
三相摩打
I = P / V x √3 x Cosφ = 3000 / (380 x 1.732 x 0.85)
= 3000/560=5.35A

你可以用一個 Over Load Thermo Delay Relay (4A ~ 6A) 調到 5A~5.5A,如果有跳脫現象最高調到6A,因爲可能係功率因數低或啓動電流高,用一個鉗表量過先穩陣D。

2007-10-24 21:28:45 補充:
雖然摩打功率不變,如果轉數(極數)唔同電流都會唔同,通常3KW摩打既啓動時間唔會超過10秒鐘既。
2007-10-25 3:36 am
一般三相摩打都會標明摩打規格,3相/1相,電壓,功率,電流,轉速,

你可以用鉗錶量度電流(要有負載的),限流器就設定鉗錶所量度電流+1~2A就應該可以了

當然要視付摩打有多大馬力啦

不過摩打老化,啤呤損壞會令電流變大