電器工程問題:有關RCBO!

2007-10-22 9:54 am
我有4個問題:
1. RCCB與RCBO有乜分別?
2. RCBO係咪俗稱“老鼠尾”或者“水氣fuse”?
3. RCBO係咪當漏電或者overload就會跳掣?
4. RCBO既input係咪可以從 電箱總掣(孖舖)攞電,output係咪可以直出 13A蘇底?
請認真回答,不接受 Yahoo!知識+ 曾經出現過既答案,唔該曬!!

回答 (2)

2007-10-22 7:06 pm
✔ 最佳答案
1)RCCB 是 ABB, HAGER 的名稱,而RCBO是 Merlin Gerin的名稱,基本上是同一種類
2)因為RCBO與一般MCB最明顯分別是多了兩條電線(N/E各一),因此俗稱老鼠尾
水氣FUSE是指同時有漏電與過流保護,這個包括ELCB(三菱使用名稱)
因為在80's年代出現漏電保護器時,名稱是有註冊的,在那時ABB的ACCB多數沒有過流保護,還有一個叫RCD
3)目前叫RCBO只有MG的,因此是會跳掣
4)可以

2007-10-23 09:49:25 補充:
現在Hager生產的老鼠尾,名稱也是打上 RCCB
2007-10-23 4:33 am
分別如下





圖片參考:http://listing.hk.business.yahoo.com/images/products/10379/78065.gif





RCCB 電磁式漏電斷路器



RCCB(電磁式漏電斷路器) 不帶過電流保護的剩餘電流動作斷路器(RCCB)符合CB16916.1,IEC1008,BS4293等標准適用於 工礦企業,商業和家庭交流50~60HZ,單相230(220V),三相400V(380V),作為人身觸電和設備漏電保護之 用,也可以在正常情況下作為線路的不頻繁轉換之用。 周圍空氣溫度: 周圍空氣溫度-5℃~40℃,24小時平均不超過35℃。 海拔: 安裝地點的海拔不超過2000米。 大 氣 條 件: 安裝地點的空氣相對溫度在最高溫度40℃時不超過50%,在最濕月平均最底溫度不超過 25℃時,相對溫度不超過90℃。安裝類別:x安裝類別為II,III級。 安裝污染等級: 污染等級為II級。 安裝型式:采用標准導軌安裝。 安裝條件: 安裝場所的外磁場任何方向均不應超過地磁場的5倍,RCCBx一般應垂直安裝,手柄 向上為接通電源位置,安裝處應無顯著沖擊和振動。 接線方式:螺釘緊壓接線或采用匯流排接線。 結構:理剩餘電流動用斷路器主要由零X電流互感器、脫扣器、操作機構、角頭系統、 滅弧裝置、絕緣外殼等組成。 工作原理:線路正常工作,剩餘電流動作斷路器處於閉合位置,當線路發生民或觸電故障時,零X 電流互感器輸出的信號推動脫器動作,并存0.1秒內切斷電源,從而實現漏電保 護功能。





圖片參考:http://listing.hk.business.yahoo.com/images/products/10379/78058.gif






RCBO 有過電流保護的漏電斷路器



過電流保護的漏電斷路器 (RCBO) 特點: 過電流保護漏電斷路器RCBO符合EN61009標准. 主要用於交流230/400V 及以下,額定工作電流為16A~40A的配電線路及電器設備中,當相與地之間的漏電電流大於或等於1△, 該脫扣即可在無需任何輔助電源的情況下,自動斷開該電路. RCBO 過電流保護的漏電斷路器
你睇完可能明白,希望幫到你。