✔ 最佳答案
是由測試點(如配電箱)經水線,燈喉,線楷....什至沒有接地,反回總掣櫃/變壓器的接地檢視抗,所量出來的電阻阻值(歐娒),其路徑包括水線及火線,當然有水線接駁的測試端,數值較低,而以線槽/梳西會較為高一點,如果以燈喉作為水線回路,初期問題不大,但數年後可能因為氧化使其數值過千歐娒,要是沒有安裝合適的水線,數值可能大得無法測量

環路阻抗的整個路徑

變壓器(L) - 總掣櫃(L) - 配電箱(L) - 燈位/13A插座(L-E) - 變壓器中心抽頭(E,N)

如果測試數值愈低,表示當有相線接地時,可以有效帶走漏電電流,並引致保護器跳脫,如果數值太大可能會出現漏電也不能使保護器跳脫,危害人生安全
2009-07-17 7:55 am
以前唔明,但經本人寒窗苦讀,宜家就明哂,
點解要咁做?問得好!
因為作為全港幾萬個電燈佬之一,
我希望自己是專業,專注的!

唔係!
用專用的接地故障環路阻抗錶 test,
或者用4合1錶嘅 earth loop 檔都得!

接地故障環路阻抗~用最最簡單文字解:
電-必須經由相(火)線至負載至地(青)線流走,形成電的流動,
即電流,

咁電由邊度嚟,跟住又走去邊?

2009-07-17 00:17:47 補充:
先由電力公司高壓電纜至變壓器(11000v~380v),
但高壓電纜只有相線,咁地線呢?
其實變壓器中的低壓端(380v),成Y形接駁,
由於三相平衡,互相抵消,Y形的中心點便成0v(地線),
但三相未必一定平衡,為了强制中心點必定為0v,
所以中心點必須接地(强制0v),
好嘞,
電由變壓器低壓端經相線至用户負載至地線至變壓器Y形中心點,
形成正常閉合電路,至於負載金屬外殼須獨立接地,
2009-07-17 12:28 am
接地環路阻抗係咪直插插頭就TEST到?