電力系統問題

2007-09-26 12:17 am
現在有一個三相四線160A電制箱,此制箱主要供應給公眾照明用電,而大部份都是以電子牛為主的慳電管.
問題如下:係滿載情況下,紅相電流為80A,黃相電流為81A,藍相電流為71A,中線電流為120A.
1)請問為何中線會有120A呢?
2)此情況對供電系統有影響嗎?
3)有什麼方法可以改善呢?
懇請各位高手回答.謝謝

回答 (3)

2007-09-26 7:14 am
✔ 最佳答案
前提下是三相平衡,因此中性線有這樣的電流值,並不合理(畢氏定理,流入等於流出)
其次是你所用的儀錶是否 True RMS,如果不是,在一些情況下,沒法取得正確數值
第三由於是使用電子牛,因此有機會是由switching supply產生harmonic(諧波)
過往如果証明是平衡三相,中性級可以用少一半面積,但現在很多地方因為諳波,而使用雙倍面積中性線
如果要証明,則要用儀錶做電力分析
如証明是諧波,解決方法是加設harmonic filter,但可是是數萬元
2007-09-30 1:33 am
如果配電箱既電源係三相,每相相差120度,肯定無可能,唔可能,可能你量錯佐,睇錯佐,120mA或1.20A或12.0A睇成120A,又或者你接錯線,小心為上,有問題,檢查一下,係唔係有其中一條火線尾端接佐入地,如果檢查唔到,就分段檢查,再唔係就一相一相來量,量完抄下所有記錄,再兩相兩相來量,一定有問題,仲有危險。
我做電工30幾年,頭一擺聼你講,真正奇怪。
比我知道真相 [email protected]
2007-09-26 4:30 am
看來三相負載大致均勻,而祗佔供電一半,很理想,如使用三相,中線所測量到的無大意思,不須理會!