天花滲漏點算好?

2007-09-15 9:14 pm
本人的單位住了約二十餘年,是一問居屋,早前已發現天花有水漬,及曾經有水滲引致電撞了,因單位裝修很舊,故住得就算,現打算裝修,工程剛開始,發現上層仍然有水沿喉漏下,經管理有關人員查看,發現上層地台也有水漬,亦發現沿邊有一水喉有水滲下,裝下滲下的水很清,不像是污水,他們已改裝了明喉,再上一層剛裝修數月,他們說沒發現問題,現有可能是其中一層出現了問題,再上一層業主說暫停用水一個禮拜,但會借隔鄰的水用,測試是否漏水,這方法是否可行,因我們的裝修已開始,希望儘快找到根源,請幫忙幫忙,

回答 (2)

2007-09-16 1:18 am
✔ 最佳答案
漏水源頭有很多可能, 包括牆身內藏的食水喉或污水渠漏水, 上層廚廁的防水破損, 經外牆裂痕滲漏等等.

照你所說, 有水沿"喉"漏下, 我不知那條是什麼"喉", 但可以那麼明顯見到有水滲下, 表示漏水源頭的供水應該源源不絕, 去水渠應不會經常有水, 所以相信水源是食水喉的機會較高.

水清與否卻不能作準, 因就算是污水渠漏水, 若經過石屎樓板, 牆身等過濾, 滲漏出來的水也會是清的. 色粉測試的可靠性低就是這個原因.

就你所述測試方法, 如果再上一層業主只是停止在單位內用水, 那可用作初步界定漏水源頭是污水渠還是食水喉. 若停了用水滲漏便停止, 再上一層單位的污水渠漏水這可能性便較高. 若停了用水滲漏仍然繼續, 便較可能是食水喉漏水.

除了你所述的測試, 想知道是否食水喉漏水, 停水再看水錶會否繼續跳動是其中一種方法, 另一方法是查看水費單, 若水費比之前不尋常增加了, 便可能是水喉漏水的跡象. 如果可能, 你們也可以試試關掉涉嫌漏水單位的水掣, 如果是水掣後的食水喉漏水, 關水掣後漏水應會停止.

如果上述測試都沒有成果, 不排除是公家喉/渠或其他地方漏水. 漏水可以是很複雜的問題, 必要時可考慮和其他業主夾份聘用專業人士作檢查.
2007-09-15 10:20 pm
您知嗎?您上層的業主已很配合您,絕對是一個通情達理的人。雖則有些野蠻無理的業主,仍不合作及維修,法律下該名業主會被釘契,但仍視作無物。

所以,您的心應該是開心的。遇到這個業主,萬幸中之大幸。

有時,我們有些事情是不能急進的。所謂欲速則不達。一個星期很快過,要認真查證是需時間的,既然您要裝修,那已經不需為漏水而煩惱,一次過,完全做妥當!

其實漏水的情況有很多的,因水管老化是絕大多數。為何政府不斷鼓勵大廈作大維修呢?而且屋內亦需更換。當然,屋內的更換涉及大裝修,是很煩惱的事。

您上層,可於不用水的時候,靜心用一個小時的時間,看看水錶有否轉動。若有,則代表其水管破裂。

以您說,水是清徹的,理應是食水管。

您可參考屋宇署有關漏水網頁:
http://www.bd.gov.hk/chineseT/services/index_faqC.html

2007-09-15 14:25:06 補充:
而且,或許是由您上層的隔壁流下。因您沒有表明是廚房,還是廁所。可能您的廁所或廚房的其中一塊牆與您相連。而可能當初的設計,水管是穩藏在這牆內。

2007-09-15 14:27:48 補充:
您一定要耐心等候慢慢查出,不然,為了急急裝修。當完成後,才發覺繼續流,那麼您的裝修白白花了。值得嗎?寧願讓師傅替您慢慢找上根源,起碼煩一次,好過,無了期地煩呢!對嗎?

2007-09-18 04:18:08 補充:
無論是N70兄或本人,都是用心出發為提問者答覆。而且看到N70對建築物條例很有研究,每個人都有自己的專長與知識,坦白說,分數是其次,最重要是能提供正確及以正面的措詞回答。

我亦很欣賞N70的表達能力,與及是用正統的文法撰述,並非那些不正規及令人看不明解的白話文;其段落有序。很希望每名在此網回應的朋友,能借鏡N70此方式,去發表及分享自己的認知。

雖見此網的正面思維能量未仍未能有效發揮,若每人能將一少點的光,去發熱發亮,相信這個社會不會有太多紛爭與惡意挑釁,人人都帶著一股正面思維去發表。

少了埋怨、多了關懷、互相尊重及體諒。相信人人都希望有這美好的社區。