13a 蘇用16a mcb保護

2007-09-15 7:46 am
cop指定13a 蘇可以用32a mcb或20a mcb保護.
咁可唔可以用16a mcb保護架?
定係16a mcb只可以要接15a 或5a 蘇?
否則既話係唔o岩cop例呀?
thx!

回答 (2)

2007-09-15 8:19 pm
✔ 最佳答案
COP寫13A Cricuit 可以用 20A及32A MCB,雖然安全上沒有問題,但用16A MCB的話,在負載18A時會有機會跳脫,與設計有些少出入,因此如果要上WR2的話,EMSD看到一定不會批核,因為13A插座設計上的保護是插頭上的FUSE,所以13A Circuit可以一條MCB供多個插座使用,如果要說對不對,可以說不對,因為例書上沒有寫可以而這樣用,15A插座只能由一條MCB保護,不可加入其他線路/負載,5A插座也同樣只能由一條5A MCB保護,COP上寫明 13A Circuit必須有漏電斷路器保護,包括 RCD, RCCB, ELCB, RCBO,而15A插座則沒有寫上,但有些時候EMSD也會要求在15A或5A Circuit加入漏電斷路器保護
註:15A MCB 一定不可以接駁5A插座,因為出現10AOVERLOAD(過流)也不會使MCB跳脫,後果是發熱............火災
2007-09-16 7:42 am
COP寫13A Switch Socket Cricuit 可以用
20A MCB應該係單一線路,2x2.5mm線路可以有兩個13A 插蘇,
32A MCB應該係環形線路,4x2.5mm線路可以有多個13A 插蘇,或者係係單一線路,用2x4mm線路可以有多個13A 插蘇,(可以參考英國IEE Regulation)
因爲2x2.5mm線路可以接受23A既電流,但用16A MCB既話,安全上係無問題,負載18A時都唔會有機會跳制,因爲MCB斷電係要超過16A,16A係可載電流,MCB 係用來保護D電線裝置,唔係保護你既電器用具,你既電器用具有13A(BS1362) 保險絲來保護,而且MCB有好多種,短路電流有3KA,4.5KA,6KA,9KA,10KA等,其性能如下 :
MCB 既 M6 同M9 係短路電流 6KA 同 9KA
MCB 仲有 TYPE 1, TYPE 2, TYPE 3, TYPE B 同 TYPE C
以下根劇BS3871既16A MCB
係0.1秒内即刻斷電 / 延遲100秒斷電 / 延遲10000秒斷電
TYPE 1 = 64A / 35A / 22A
TYPE 2 = 112A / 35A / 22A
TYPE 3 = 160A / 35A / 22A
TYPE B = 80A / 35A / 22A
TYPE C = 160A / 35A / 22A