電插座上的火線和中線(地線)可調轉駁嗎? (URGENT!!)

2007-09-14 11:31 pm
電插座上的火線和中線(地線)可調轉駁嗎? (URGENT!!)

回答 (4)

2007-09-15 12:33 am
✔ 最佳答案
你的問題中的(地線)引起人誤會, 相信你的意思是火線(L)及中線(N)可否調轉駁?
事實上, 三插頭中只有火線才有電, 中線是回路, 意思是當產品通電時才有電並返回發電廠,所以理論上是可以調轉駁, 特別是一些非金屬外殼產品, 可能只有兩條電線(L+N); 而水線(E) 的目的是當產品漏電時電流會直接通往水線落地從而避免人接觸機殼觸電。不過, 通常火線是設計成連接開關制的, 若調轉駁就會失去完本設計的安全意義, 雖然產品是仍然能夠運作。因此, 如果產品是有三條電線(L: 棕色; N: 藍色 及E: 黃綠色), 最好就跟著插頭的英文字母連接, 這肯定是最安全的接法。
2007-09-14 11:46 pm
以前的兩腳插頭是可以的。但自重政府實行法例所有電器都要使用三腳插頭之後,就不可以。
2007-09-14 11:39 pm
唔得!調轉駁冇電到。
2007-09-14 11:34 pm
sure no la!

2007-09-14 15:44:11 補充:
輕則跳你家的Fuse,重則跳整動大廈Fuse!千奇Ng好試.

2007-09-14 15:59:26 補充:
中線同地線係Ng同ge,中線的電位是0V,地線是接在地ga!兩個插頭只有中線and火線,係可以調轉,but無禁安全!

2007-09-14 16:03:54 補充:
如果火線調轉地線,姐係火線short地,一通電,好大獲ga!

2007-09-15 01:34:11 補充:
中線如果調轉火線,設計原本沒有電的ge地方會通電, 有觸電 危險!