✔ 最佳答案
其實甘細既火牛用乜嘢保險線(菲士)都唔係問題,VA係無功率因數既,如果唔計銅綫既損失同鐡芯既損失以及短路電流,就用以下計算法
初級計算法 I = P / V = 150/220=0.68 = 0.68安培 x 1.5 (啓動電流) =1.02A,就算你用1A,都無問題既,因爲1A熔斷電流係超過1A既,有一種係慢斷既,你都可以用果種。
次級計算法 I = P / V = 150/24=6.25 = 6.25安培,我就建議你用5A既,因爲5A既BS標準保險線(菲士)熔斷時間如下:
Time characterristics for 5A Current Rating fuse
Standard / 0.1 sec / 0.2 sec / 0.4 sec / 5 sec / 100 sec / 1000 sec
BS1361 / 30A / 25A / 22A / 14A / 11A / 9A
BS3036 / 45A / 32A / 24A /13A /10A / 9.5A
BS88 / 36A / 31A / 27A / 17A / 10.25A / 10A
就算你用 BS1361 既 5A Fuse 都要用9A正可以係1000秒熔斷
當你既火牛電流超載超過1.5倍甚至2倍15分鐘我相信都好熱佐,仲可能會燒毀。