在香港...商店有咩消防例

2007-08-25 7:24 am
在香港...商店有咩消防例
通道幾闊....門口...
要詳細D...

回答 (1)

2007-08-25 9:24 am
✔ 最佳答案
要知道該商店入伙嘅年份,以及曾否作出修改,加建,改變用途等等,以及現時所從事嘅行業。。。。。因為消防條例經過N咁多次修改,年年更新,而且加入唔少新興行業所修訂嘅附例,所以好多時係要到驗消防時,個督察黎話比你知有D乜唔啱致去改D乜。。。。。。
不過幾個基本例就一定要知道:-...商店..
.....一定要有唔少於1.1米闊嘅走火通道(包括走火門).....
.....要至少兩個出口及出口[EXIT]指示燈牌........
.....每兩米一個消防花灑頭,而個別房間要有獨立花灑頭......
.....緊急照明系統及煙霧監測器.....
.....所有外圍牆身或玻璃舖面至少要有半小時至1小時防火效能.....
.....所有冷氣過牆位要用防火閘.....etcetc.....
當然,如果商店面積越大,所apply嘅例就越多。。。。

參考: 個人知識。。。

收錄日期: 2021-04-13 13:22:33
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070824000051KK05936

檢視 Wayback Machine 備份