接地系統分幾多種

2007-08-18 9:12 am
香港用 TT接地系統?
除左TT接地系統還分幾多種?
可否提供圖片解釋
更新1:

點解 TN接法會分三種? 各有甚麼不同?

更新2:

我唔係好明IT 接地 因爲電源方面沒有接地或"經過高阻坑電阻接地"???--""裏的意思是甚麼?

回答 (2)

2007-08-18 7:55 pm
✔ 最佳答案
其實呢D係設計既問題,係低電流60A以下既用戶可以用 TT 接法。

圖片參考:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/46/TT-earthing.svg/350px-TT-earthing.svg.png

即電源(供電)部份同受電部份分開各自接地,需要用RCD或RCCB等漏電保護器。


但係大電流100A以上就唔可以用 TT 接法,需要用 TN 接法。


圖片參考:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/1/13/TN-S-earthing.svg/350px-TN-S-earthing.svg.png

即電源(供電)部份直接接地,受電部份既接地係由電源供給,需要用FUSE或MCCB等保護器。


TN 接法有分以下三種。
TN-S

圖片參考:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/1/13/TN-S-earthing.svg/250px-TN-S-earthing.svg.png


TN-C







圖片參考:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/3d/TN-C-earthing.svg/250px-TN-C-earthing.svg.png

TN-C-S

圖片參考:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a8/TN-C-S-earthing.svg/250px-TN-C-S-earthing.svg.png




仲有一種高電壓用既 叫 IT
唔適合用於低電壓電路,因爲電源方面沒有接地或經過高阻坑電阻接地,受電部份直接接地。

圖片參考:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/44/IT-earthing.svg/350px-IT-earthing.svg.png

請參考英文版

2007-08-23 02:39:25 補充:
呢D係設計問題 TN - S = 大電流用戶,由於自己做既接地同電源接地距離太遠而導致高電阻,所以接地要由源頭處分開接過來,好似地下電纜既接地。TN - C = 由於架空電線要拉多一條接地水線好麻煩,就將中性線同接地線接在一齊,也由於電流不大,中性線連接地線都無問題。TN - C - S = 由架空電線接入屋后,用戶同供電既係兩個系統,用戶係唔得用 TN - C 既,因爲用戶有漏電保護器,如果用 TN - C 會跳閘既。
2007-08-23 10:41 am
根據外國 IEE 及 IEC 標準, TT, TN-C, TN-S, TN-C-S, IT