✔ 最佳答案
家用冷氣一般都唔睇風量, 因為人小, 所以睇冷量多一點. 依一般街邊標準 70尺配3/4匹就夠.
但如果是100尺商用鋪, 要用立方面積計算.
100尺 = 9.29sq.m
9.29sq.m x 4m(估計樓面高度) = 37.3m3
當你一個鐘循環8次 = 37.3m3 x 8 = 297m3/h = 約 175cfm
大約可用2號 Fan Coil
1000尺 = 92.9sq.m
92. x 4m(估計樓面高度) = 373m3
當你一個鐘循環8次 = 373m3 x 8 = 2970m3/h = 約 1750cfm
大約可用 8 號 或 10號 Fan Coil
另冷量同風量計算是要獨立分開.
商用計算, 風量睇一個鐘循環幾多次. 冷量就要計算單位既 Latent Heat, 再加上 Sensible Heat 為總冷量.
Sensible Heat 即顯熱, 是物體之溫度加熱, 冷卻的變化所需的熱量.
Latent Heat 即潛熱, 是融解熱, 蒸發熱, 昇華熱, 即固體變液體/液體蒸發成氣體/固體變成氣體之熱量.
這可以舉個例, 如向東樓宇100尺用1匹冷氣, 你身處其間覺得很舒服. 但如改為向西, 則1匹可能不足夠, 因為樓宇本牆身因西鈄吸熱(Latent). 所需冷量會比一般同等大小單位多.
以上計算以空間及循環值計算, 並沒有計算所需冷量, 因冷量要視乎人流, 所有發熱單位, 窗戶的所有 Latent 及 Sensible. 如1000尺食店, 又加上開放廚房, 那需要以制冷量計算先行. 另外, 如人流高的地方, 法例有規定一定之鮮風量, 這是另一個影響冷量的地方.
如果你是做食店, 建議你搵專做出牌既裝修商幫你做, 因為申請牌照比較麻煩, 要上圖則.