有關電流變壓器的10p20問題?

2007-08-06 2:47 am
有關電流變壓器的10p20,10同20何解?

回答 (2)

2007-08-06 3:18 am
✔ 最佳答案
保護用10P20電流互感器,是指互感器通過短路電流為20倍額定電流時,二次(變比)誤差不超過10%。
國際標準 :5P10,5P20,10P10,10P20,
P既前面係 誤差 %
P即後面係 短路額定電流既倍數
如一個 400A / 5A 既10P20電流互感器,初級係 400A x 20倍 = 8000A 時 次級短路輸出 = 5A x 20倍 = 100A 誤差不超過10%
2007-08-11 10:30 am
5P10,5P20,10P10,10P20 是电流互感器保护用绕组的准确级标示。以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。
例如5P10后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%


收錄日期: 2021-04-16 13:24:25
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070805000051KK03592

檢視 Wayback Machine 備份