current transformer問題

2007-08-02 7:45 am
我想問Protection Current Transformer及Measurement Current Transformer 有何分別,請詳細解釋,(請用中文回答)thx

回答 (2)

2007-08-02 9:00 am
✔ 最佳答案
CT = 變流器,電流互感器,將大電流通過轉換為小電流輸出,如2000A / 5A。

MCT=Measurement Current Transformer 測量用电流互感器,儀表用
PCT=Protection Current Transformer 保護用电流互感器,自動控制,電力系統過載保護。


分別係 PCT / MCT
個樣 : 大 / 細
準確度 : 高 / 普通
規格 : 10P10, 10P5, 5P10, 20P5 for Protection / Cls 1 for Kw/h, Cls 3 for Amp meter
誤差值 :小 / 大
饱和點 :大 / 小
精密度 :准卻 / 普通

CT = Current Transformer
變流器,電流互感器,測量大電流時轉換為小電流輸出,
倍數為初級測量用,由5A開始至6300A不等,次級輸出給儀表用,由1A至5A,因爲好多既儀器唔可以通過大電流,如過載 / 漏電保護繼電器,功率因數調整器,電流 / 電能表,遠程監視儀器,唯有將其電流匹配變細,正能夠接上有關儀表測量。
重要啓示

CT = Current Transformer
變流器,電流互感器
只能夠接交流電 AC 而已,不能夠接直流電,緊記,接錯會燒毀既。
2007-08-04 1:05 am
上面個師兄大致上都講岩.
但有一樣MCT 同PCT 最大分別冇提到.

MCT 個"磁飽和" 係好快. 因為如果每次有FAULT時會搞到個電表會壞,又要更換.

PCT 要準確,所以"磁飽和"會好慢.

這樣的答案會更完美.
參考: IVE 電機工程系鄧爺