三菱分體冷氣一匹機室內滴水怎麼辦?

2007-07-08 9:14 pm
夜晚瞓覺時比啲冰水滴到涷醒!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

回答 (3)

2007-07-08 10:04 pm
✔ 最佳答案

分體式冷氣機滴水的位置多數是在出風口,如果你的冷氣機是舊的,而以前並沒有發生以上的情況,好大可能是出風機雙連的排水喉塞左,啲水去唔切回流番轉頭!通常開始滴水的時間,大概是開了機一兩小時就會發生,時間視乎你屋企的濕度及排水喉的淤塞的程度!
這個情況,可能要師傅來整,包括洗冷氣,冷氣太污糟都會發生這個情況!
其實以上的情況常有發生!不單是三菱的冷氣機,亦都不是與幾多匹數有關!
YOKI WONG
圖片參考:http://hk.yimg.com/i/icon/16/1.gif


參考: 我係開工程公司的
2007-07-10 5:02 pm
室內機滴水其中一個可能性確是因為排水管塞左, 不過另外一個可能性就是風力過強, 引致排水孔被啜住而未能排水. 可先試試將風量調細, 或可解決. 另外, 你或會疑問, 為什麼有時會滴水, 有時不會, 這是因為空氣含水量不同所致.
舉例 :
當氣溫為 33C / 70%(0.023kg/kg), 空調出風溫度為 20/90%(0.013kg/kg), 即空氣機抽走了0.01kg/kg 水份.
當氣溫為 33C/50%(0.0165kg/kg), 空調出風溫度為 20/90%(0.013kg/kg), 即空氣機抽走了0.00.35kg/kg 水份.

這個舉例可讓你知道當同一風量不同濕度時, 排水量的不同, 正式的排水量需要例舉風量一併計算. 這個舉例, 亦可反映抽濕機在不同天氣下的抽濕量.

樓上回覆亦說的中, 就是不單單是三菱會出現這種情況, 好多機組都會出現這種情況.
2007-07-08 10:06 pm
你可能冷氣溫度開得太低或房間太細,把温度較高2-3度


收錄日期: 2021-04-13 19:41:55
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070708000051KK01676

檢視 Wayback Machine 備份