✔ 最佳答案
根據國際標準
120mm² PVC/SWA/PVC cu Cable 朔膠皮銅綫,載負荷電流為
安裝方法(1) = 267A (11) = 290A 電壓降為R=0.33, X=0.135, Z=0.35
120mm² PVC/SWA/PVC al Cable 朔膠皮鋁綫,載負荷電流為
安裝方法(1) = 202A (11) = 216A 電壓降為R=0.53, X=0.135, Z=0.55
MCCB 125A 50KA = 125A to carry and 150% tripping in 1sec.=187A
要考慮綫既長度及電壓降,不然當有滿載負荷時,扣除電壓降后,尾端電壓太低都唔可以用既。
唔係每條綫都一樣,其他絕緣體都會影響滿載負荷電流既。
通常設計MCCB係導綫滿載負荷電流既50% ~ 60%
所以以上問題係唔適合提升更大既MCCB
http://www.tlc-direct.co.uk/Technical/Lighting/VoltageDrop.html
http://nooutage.com/vdrop.htm
http://www.alternate-energy.netvoltlosscalc03.html/