power distribution unit 配電裝置, 俗稱(拖板,拖版), 有無 32 amp 甘大?

2007-07-06 5:32 pm
power distribution unit 配電裝置, 俗稱(拖板,拖版), 有無 32 amp 甘大? 係咪只有13 amp 同 16 amp?

回答 (4)

2007-07-06 6:29 pm
✔ 最佳答案
如果是工業級, 100A都有, 只不過同你現在用緊的插頭唔一樣, 同所有接法都有分別, 可以參考呢個Website, 佢有好多大A 數的插頭
2007-07-08 6:39 am
唔知道你要用32A 甘大既拖板做咩呢,六年前我做過一個1200A 380V 既拖板呢,要用6個人來搬,2.5公尺高,400幾公斤,一個而已。工業用既

http://electrogard.com/Heavy_Duty_Plug___Socket_Enclosures.pdf

http://www.yeeda-china.com/english/product-02-01.htm
2007-07-08 5:03 am
應該沒有,如果要32A,一般要從配電箱拉線MCB-40A,6mm電線至開關掣,
2007-07-06 9:08 pm
根據香港法例,家庭用的拖板(200V單相)只可有三種:5amp, 13amp, 15amp,所以,理論上,你是不能夠在街上買到 32amp的拖板。

其實,你也沒可能有一個32amp的插座給你的32amp 拖板用,家庭用的插座亦只有三種:5amp,13amp及15amp,更高電流的電力裝置是不可以用插頭及插座,應該直接從電箱取電。

當然,工業用的情況下,另作別論。

請參看有關香港法例:
http://www.legislation.gov.hk/blis_ind.nsf/6033a8cc1f220686482564840019d2f2/dec04384fd5c62624825654e001193eb?OpenDocument