冷氣機插座可唔可以插其他電器

2007-07-05 4:39 am
屋企拆左部冷氣機, 依家個插座位吉左,
想問一下, 冷氣機插座可唔可以插其他電器, 例如電視機或者電腦

回答 (7)

2007-07-07 11:07 am
看到這裡的答案和我所知不同,所以也想講出所知和大家研究。
我上過電機課程,不過不是有牌電工。
我所知的"固定電力裝置"是指固定的供電裝置或供電開關及室內佈線。如插座,曲架,電燈開關和風扇調速等。
冷氣機,電視機等都是電器。
而不論供電插座是否有曲架作供電開關(多數作冷氣機供電用),都應該經RCD。因用戶可以輕易把冷氣機插頭拔出改插其他電器。
正常的安全守則應該會考慮所有情況。而且固定電力裝置條例是容許拔出電器插頭。
反而直接用曲架接駁冷氣機電源線就可能不用經RCD(其實我不知是否正確)。好像分體機就沒有電源線插頭。
而且固定電力裝置條例是不容許私自將曲架改插座的。
問題中看到"冷氣機插座只有13amp供應",我估是普通一匹機,因用電量只是5-6A左右,是容許直接在環型佈線的插座取電。
唔一定要直接電掣箱拉線。普通一匹機用電量其實和電暖爐,大電飯煲和電焗爐(電磁爐)差不多。
斷路器(MCB)其實最主要是保護供電的電線和插座。不是直接保護電器。
一般的住宅的環型佈線13A插座是20-30A斷路器,怎可能保護電器。
反而13A插頭(BS1363)的FUSE可保護13A插座。
(當電器過荷時使電路斷開,不用13A插座供電而燒毀插座。)
所以電器電流值只要小過供電插座的容許值就可以用。不用理插座的斷路器(MCB)大小。
其實照明供電不經RCD,除照明系統通常經安全的電燈開關操作(減少觸電機會)外。
另一原因是唔想漏電時,連照明系統也一同關掉。因突然漆黑一片可能引起意外。
當然,如上面講,試下插座是否經RCD。按RCD的test使RCD跳掣,看冷氣機插座是否有電就知。
2007-07-06 7:41 am
你去買一個有RCD既13A插蘇米就可以用咯,方法如下

將有RCD既13A插蘇接一條延長綫,係延長綫另一頭裝兩個插座, 將電視機或者電腦既13A插蘇插上去開電。

但係,冷氣機插座唔知係晤係13amp,如果唔係13amp就麻煩D。

2007-07-07 23:09:30 補充:
其實有好多既電器都係二級絕緣既,注意一下二級絕緣既符號“ 回 ”,不過為佐安全,最好係安裝漏電保護器RCD或RCCB敏感度30mA,同埋要檢查水氣綫有無接通。有RCD既13A插蘇http://www.sparepairs.com.au/prod704.htm

2007-07-07 23:10:31 補充:
如有問題http://www.emsd.gov.hk/emsd/chi/pps/electricity.shtmlhttp://www.clpgroup.com/NR/exeres/4474A4E8-9BDA-4D20-A134-BE9755BCEE9D,44438137-ABA9-4E11-A055-CFAA6BF06263,frameless.htm?ch=_home_ServiceInfo_SupplyRules_&lang=tchttp://www.hec.com.hk/chi/hec/customer/guide/cgcs.htm
參考: B牌電工 33KV [email protected]
2007-07-06 6:44 am
必須確定該15A插座己由 R.C.D.保護!
方可使用不大於15A負荷的電器用具..
15A=220VX15=3300\W

2007-07-05 22:46:15 補充:
RCD = 漏電斷路器

2007-07-07 13:41:09 補充:
現行的香港特別行政區電力條例:所有插座電路(包括單相的家居用13A,15A插座,或商業/工業用的三相或三相四線的32A,63A等插座)必須經由漏電電流零敏度不大於30mA或30mA.(毫安.1毫安=0.001A) 保護.及該漏電斷路器亦需於檢測到有大於/等於30mA的漏電電流流經該電路時,能於0.4 秒內跳脫. (俗稱跳犁)

2007-07-07 14:02:00 補充:
現行的香港特別行政區電力條例:所有插座電路(包括單相的家居用13A,15A插座,或商業/工業用的三相或三相四線的32A,63A等插座)必須經由漏電電流零敏度不大於30mA或30mA.(毫安.1毫安=0.001A) 保護.及該漏電斷流器亦需於檢測到有大於/等於30mA的漏電電流流經該電路時,能於0.4 秒內跳脫. (俗稱跳犁)符合下刊條件的RCD/RCCB( 漏電斷路器)1.電流零敏度不大於30mA或30mA2..能於0.4 秒內跳脫..才確保經由插座電路,(一般用插頭的家電,如: 電腦,電視,塵機,風扇等等 )的用電者安全 !
2007-07-06 5:56 am
可以,而且可以同時插二至三部電視或者十部八部電腦.但要你個萬能蘇或拖板頂得順至得.
何解?係因為供應冷氣機的電力裝置,多為獨立裝置,在總掣箱內亨有一個獨立FUSE斷路裝置,其可用電流值多為15A(安培)至20A,電流值越大,可供使用的電器數量便越多.
插座不會分辨你使用甚麼電器,只會分辨你有否超過負荷,如果你超過負荷,總掣箱內的斷路裝置便會跳掣.
順帶一提,總掣箱內的漏電斷路裝置(RCCB)是指有電器漏電時便跳掣,無論使用電流有沒有超負荷也會跳掣.
參考: 由電器師傅提供
2007-07-05 5:47 am
可以,不過基於大部分o既電器插頭係「三腳扁插」(呢個係俗稱,13A),咁所以你用o既時候要用一個「萬能蘇」先可以用到大部份o既電器。(記住你個「萬能蘇」係要圓腳15A ga bor)

2007-07-05 17:17:26 補充:
但係樓下o個位朋友有冇考慮到,樓主問話「電視機或者電腦」呢一o的電器係內置有fuse ga呢@@?唔通「假如」冷氣機漏電,照閣下咁講咪冇保護裝置??(純粹研究,冇攻擊意思)

2007-07-07 01:02:26 補充:
多謝樓下大大o既指教~不過我又會諗如果我拆開個萬能蘇,將裏面條fuse換做13A又得唔得呢~?
參考: 自己o既知識
2007-07-05 4:45 am
一定可以。
參考: me
2007-07-05 4:41 am
當然可以....


收錄日期: 2021-04-13 19:38:50
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070704000051KK04257

檢視 Wayback Machine 備份