為何請公司來洗完部分體冷氣機後,反而不冷凍,風也好似臩弱了點

2007-06-24 6:56 am
5月初在蘋果副刊見到介紹洗冷氣後,如何環保省電。誰知請公司來洗完部分體冷氣機後,反而不凍;只吹出涼風。

洗機前,晚上只開23度一格風已要蓋被,現在要開到盡20度5格風在有涼意,為何?會否間公司清洗出現問題所致?

回答 (3)

2007-06-24 10:15 pm
✔ 最佳答案
首先, 你要確定部機真係唔夠凍, 擺個有溫濕度既溫度計O係房. 你調溫到25度, 如果未開前32度70%, 開左後好快就落到25度(濕度唔駛理) 就冇問題. 如果當日濕度去到90%, 情況就唔同左, 因為冷氣機要抽左空氣內既水份先能夠令氣溫下解, 所以溫度下降速度會慢好多.

如果証實係冷氣機有問題, 唔凍就應該係雪種有事. 你當時洗機有冇換過雪種? 如有, 可能係抽真空做得唔好. 又或者入唔夠雪種都唔定. 如果係風量細左, 可能係洗 COIL 洗得唔乾淨. 叫個師父來睇機啦.
2007-06-24 7:16 am
洗冷氣機是否包埋換<雪種>?

如果換雪種時,冇將舊雪種完全清走,冷氣會唔凍。

亦有可能同天氣有關,之前落雨,溫度唔太高,冷氣會凍D。
這幾天很熱,冷氣受外圍影響,要校低幾度才夠凍。
2007-06-24 6:59 am
有可能..
你可以打番電話比間公司投訴下佢
或者叫佢地搵人黎睇下
如果佢地唔制既話就同佢地講打比消費者告佢地


收錄日期: 2021-04-13 00:57:04
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070623000051KK04734

檢視 Wayback Machine 備份