電力問題(他線一問)

2007-06-21 5:29 am
有一個三相150A FUSE箱,如果想加一個60A三相FUSE,(要他線)可唔可以O係150A FUSE箱度加條60A 3P FUSE出黎比個分FUSE箱??

回答 (4)

2007-06-23 4:08 pm
✔ 最佳答案
你還要注意150FUSE電纜夠吾夠粗,如果在150A的INPUT加多60AFUSE,150A加60A是210A,電纜要求是70mm以上,如果沒有,絕對不可以加,否則WR2是必死 (我是曾經做WR2的工程)
2007-06-25 8:20 am
電纜夠粗,但太長,要注意電壓降 Voltage Drop 多少
[email protected]
2007-06-21 7:46 am
可以、但要用炮長fuse、
2007-06-21 5:44 am
可以
但加完都是150A


收錄日期: 2021-04-25 20:20:34
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070620000051KK04565

檢視 Wayback Machine 備份