三相摩打星角起動的問題.

2007-06-18 10:13 am
三相摩打起動時,是否一定是由星轉到角,我在泵房看到55kw摩打控制箱上電流錶的讀數,當起動時是約90A,但過了7秒聽到索制跳動後,看見電流錶由90A跌落到約55A.現請問如果起動時改為角到星,電流會否相反?另我在這裡看到說,角是正常接法,要星起動是因為所需電流較少,那跟我看見已上的情況好像相反???又在這裡看到說,由星轉角或角轉星是自已所定,是否????我現在有點迷糊了,請各位大哥前輩指點一下,謝謝!!!!!!!!!!

回答 (2)

2007-06-20 10:21 pm
✔ 最佳答案
由星轉角或角轉星的確是由你自己所定,只要你係你的星角起動控制線路上做一些手腳便可,(只不過將星角起動的路掉轉就可以)不過係唔會有人咁做。照你以上咁講的確令人有點迷糊,不過當你了解為何要用星角起動便會有疑問。

為何我們要用星角起動?因為用星型起動比角型起動電流少,而你見到的現象是星型的起動電流,當然比角型的運行電流大,但如果以這樣大的摩打用角型直接起動,我相信(已大約計算過)要240安培電流才能做到,而為何又不直接只用星型電路?因為當你用星型電路接駁時,馬達起動去到電流穏定時(即運行中的運行電流),星型接駁未能提供給摩打大推動力及大扭力,所以星星轉角是必需的,其實星轉角的起動最大的優點是起動電流少,係電線上、索制、MCB及其他物料都可以用細一些(變相便宜了),而且電流少危險性亦較低,用電量亦少,當然你唔用星角起動,你還可以用其他的起動來減低起動電流,如用Auot-Transfromer, Frequency Starter等等。
參考: me
2007-06-20 12:05 pm
Several methods of starting a polyphase motor are used. A technique sometimes used is (Star-Delta, YΔ) starting, where the motor coils are initially connected in wye for acceleration of the load, then switched to delta when the load is up to speed.

Only for better acceleration by Y at starting.
Normal operation by Δ after that.