2007-06-17 8:16 am
電線一般係 13A
咁13A係=13Ax220V=2860W ?
假如我射燈用50W咁係咪即係=2860W/50W=最多57支 ?
咁我又想問,我打開過總制睇過,入面D線好幼,總制出黎條大線一般又係幾多A

Thank You !!

回答 (2)

2007-06-25 9:21 am
✔ 最佳答案
電線不是你說一般是13A,而是現在家庭插座多是13A,當然還有5A和15A,只是在佈線方便5A和15A需要獨立線路,而13A可用幅射線路佈線,(意思說一組電線在限定面積可無限制安裝多少插座數目},是最合經濟原則的設計,所以家庭普遍使用是13A插座.
你的公式還欠乘功率因數,13Ax220Vx0.85=2431W 功率因數0.85是電力公司的要求最低值,提高功率因數不是每家住戶做的,(沒人那麼笨)是大廈總電房要做的事,所以可能家庭住戶沒察覺.
你假設用50W射燈的公式大概是對的,但當然也決定環境溫度,電壓降,電線長度,明線或暗線,設計線路負載也不能取其峰值.
因年代不同,大部份現在家庭入屋總線理應是16mm平方銅線,可承受60A,如果屬早年設計,最少也應是6mm平方銅線,也可承受30A,其實你可看你的總制是多少安培就不用估了,至於電箱內的分流,不同大小的線路理應有不同額定值的MCB保護,1mm平方銅線用5A保護,1.5mm平方銅線用10A保護,2.5mm 平方銅線可用20A 或16A保護,4mm平方銅線或2.5x2用32A保護.(2.5x2是專為13A環形線路設計)
如果你是30A,家裹有3台冷氣,1台熱水爐就可能有點勉強了,60A就不用擔心完全沒問題!

2007-06-17 9:19 am
電線一般係 13A……不一定,大部份會是。


咁13A係=13Ax220V=2860W ?……數係這樣計,不過這是最大值,唔會用盡。


假如我射燈用50W咁係咪即係=2860W/50W=最多57支 ?……基本上係,但這是最大值,仲要計算電線的長度,熱度和安全性。

咁我又想問,我打開過總制睇過,入面D線好幼,總制出黎條大線一般又係幾多A……按照保險掣的電流量,有 5A、10A、15A、20A等的不同,所用的電線可供使用的電流量由保險掣決定,而電線通常都會用得比較粗,會係 18 號以上,其安全使用為 5A。而 7 條 22 號的電線,安全使用為 20A。
插蘇係寫明 13A,不代表你一定可以用盡 13A,這只是插蘇的容量,不是電線的容量,如個保險掣係 5A,就不能插上 2000W 的電器,會跳掣。