✔ 最佳答案
首先你不要被騙,雖然條例由消防執行,但安裝緊急燈只須 A 牌電工就可以,當然完工時你要記得問他取“固定電力裝置完工証明”,即行內人稱的 WR-1 Certificate(否則他收錢走人後就算電死人都“關人”),如果你叫正牌消防判頭去做 ------ 哈哈 ------ 發達啦 ------ 收錢果個!! 去新填地街及山東街那些大舖(近果欄果邊)買一套 電池E-light 約 $300,「出路 EXIT」燈約$500。
還是入正題吧,以下有三份指引可參看 :-
1, BS 5266 part 1, Code of Practice for the Emergency Lighting of Premises;
2, Technical Memiranda from CIBSE, TM12
3, Section 5.9 and 5.10, Code of Practice for Minimum Services Installation & Equipment (by FSD)
三本書都可以在政府刊物銷售處買到。
不過如果你的公司只是寫字樓,沒有工場相連,那就 Easy 啦,因為純寫字樓用途的單位是沒有針對 E-light 的例,當然要是私人公司,不是“為人民服務”那隻啦,你只要在所有出路的門上邊裝上「出路 EXIT」燈箱(一小時電池已 OK),及在消防鐘及在滅火筒或水龍頭位置裝上大大個膠牌雞挪甘大隻字話比人知,再加上一條明顯的“通道”又有走火路徑指示圖,如果地方大又間位多又間房的話,就最好在廁所、茶房、轉角位、大直路中間及房門對出加裝有方向指示的 EXIT 燈及電池燈,那樣就算消防佬來到踩場都會話你 Very Good。