請問點解部冷氣的窗外散熱體這兩天忽然有聲?好像是震震的聲, 原本是好靜的,上個月才原廠洗過機,冷凍效果正常,但一出冷氣時,散熱就有震震的聲音。請指教!謝謝!

回答 (2)

2007-06-08 6:35 am
✔ 最佳答案
可能只是壓縮機的螺絲鬆了,當制冷時壓縮機開動時如螺絲鬆了就會有震震的聲音出現。
2007-07-29 9:30 am
不對,壓縮機固定螺絲是鉚死在機底的,是洗機時,散熱風扇之前置軸丞(啤令)進了洗機藥水,軸丞型號是6202Z(2匹),這種情多出現在日本原廠機,其二是洗機後污垢積壓風扇葉內腔,風扇葉平衡被破壞,可拆下風扇葉或風扇電源線以水冷方式試機,這種情多出現在日本原廠機----------------------------------宏達冷氣陸師傅email:[email protected]