三相電的供電問題

2007-06-07 8:43 am
我公司的伺服器房計劃要放置30部伺服器另加兩部2匹冷氣機,每部伺服器的火牛為650W,電源現有一組三相電(每條60M),現想知道電力足夠供應嗎?
另我的上司不接受空口講白話, 需要有實質數據支持, 可否提供計算公式.

回答 (2)

2007-06-07 10:49 am
✔ 最佳答案
Electrical horsepower — 0.746 kW
冷氣機總耗電功率: 2匹x2 = (2 x 746)W x 2 = 2984W
伺服器總耗電功率:30 X 650W = 13000W
香港電壓220V。
全部電器開著時電流= (13000W + 2984W) / 220V = 72.65 Amp
如果平分三相供電給三組,每組電流是 72.65 / 3 = 24.22Amp
現時的三相電,每組60Amp(<24.22Amp),足夠有餘吧。
只要將電器的電流(或功率)平均分配給每相,(即是不要其中一相太多電器,另一相太少電器)應是可以的。
2007-06-17 9:07 am
非常勁!!!!